Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Модуль МВ210-102 скачут показания

  1. #1

    По умолчанию Модуль МВ210-102 скачут показания

    На модуль с задатчика Овен подаю токовый сигнал 20мА через конфигуратор смотрю показания постоянно скачут 19,8 мА 20мА и иногда проскакивает измеренное значение слишком велико.
    Пробовал подключать с внешним питанием и питанием от задатчика все то же самое. И это во всем диапазоне. Фильтр отключен. Когда в фильтр ставлю значение 1 скачут уже только сотые, но уже медленно реагирует на изменения сигнала. И в шаблоне для ПЛК есть входной цифровой фильтр (интегрирующий фильтр) в Гц за что он отвечает и сколько там должно стоять.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kipiamail Посмотреть сообщение
    На модуль с задатчика Овен подаю токовый сигнал 20мА через конфигуратор смотрю показания постоянно скачут 19,8 мА 20мА и иногда проскакивает измеренное значение слишком велико.
    Пробовал подключать с внешним питанием и питанием от задатчика все то же самое. И это во всем диапазоне. Фильтр отключен. Когда в фильтр ставлю значение 1 скачут уже только сотые, но уже медленно реагирует на изменения сигнала. И в шаблоне для ПЛК есть входной цифровой фильтр (интегрирующий фильтр) в Гц за что он отвечает и сколько там должно стоять.
    Так работают все аналоговые АЦП, показания немного прыгают. Фильтры все ставьте по умолчанию. Единственно для измерения температуры, можно поставить 1-3 сек, она всё равно мгновенно вырасти не может. До предела 20 мА датчик доходить не должен, это граничное значение, а датчик надо подбирать, для работы в середине диапазона.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.09.2024 в 10:34.

  3. #3

    По умолчанию

    Прыгать аж до 1%? От калибратора? Почему последовательно включенный мультиметр не прыгает?
    Я ещё понимаю, когда прыгают показания с датчика, подключенного 20-ю метрами кабеля с работающими рядом частотниками. Но от калибратора с короткими проводами?
    Что-то с этим модулем не так. Понятно, можно фильтрами задавить любые скачки. Но если по этому датчику работает ПИД-регулятор давления, это не здорово. Давление, в отличие от температуры, подскакивает мгновенно, и запаздывание в цепи ОС может приводить к трудностям с настройкой и раскачке.
    Я нередко гоняю модули от калибратора, и бывает, контролирую мультиметром. Такие скачки меня бы насторожили. Модуль новый?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,986

    По умолчанию

    Eugene.A есть подозрение, что прыжки связаны с мультиплексором АЦП модуля. Отключите все входы в настройках кроме одного для проверки

    8 FAI - а модуль то позиционируется как быстровходовый
    Последний раз редактировалось melky; 08.09.2024 в 10:47.

  5. #5

    По умолчанию

    1% - это единица младшего разряда 7-битного АЦП. Не встречал АЦП меньше 10 разрядов ни в каких устройствах.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,986

    По умолчанию

    а там 16 бит АЦП заявлен

  7. #7

    По умолчанию

    Интересно, как изменятся скачки на диапазоне 0…5 мА.

Похожие темы

  1. Модуль МВ210-204 ложное срабатывание.
    от Alexey_Palich в разделе Мх210
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.03.2024, 15:52
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.08.2023, 22:51
  3. МВ210, скачут тренды
    от brmvsrg в разделе Мх210
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.05.2023, 10:32
  4. Модуль МВ210 221 быстродействие
    от Safron в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.09.2020, 14:34
  5. Модуль МВ210-101 отключается канал.
    от Toschka в разделе Мх210
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.08.2020, 10:26

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •