Показано с 1 по 10 из 25

Тема: ПЛК160/RS232 - AC3-M подключение

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    что я делаю не так? по идее - просто на сканировании Слейв должен ответить просто по "свой/чужой", что на этом адресе есть такое устройство. Но в ответ - тишина полная.

    резисторы со стороны 485 - в положении Откл.
    Почему сканером то?
    Нужен Мастер, который откроет порт с заданными настройками, и обратиться к регистрам слейва, хоть OPC сервер ( или панель Мастер, типа СП3хх в режиме эмуляции),
    а сканером потом сможете посмотреть.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.03.2024 в 19:04.

Похожие темы

  1. Подключение по RS232
    от In_Da_Cher_A в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.10.2022, 13:13
  2. Подключение СП315Р к ПЛК110 по RS232
    от KIB52 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.01.2022, 09:18
  3. Связь ПЛК160 с СП270 по RS232
    от GREGORY64 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.02.2020, 10:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.07.2009, 16:00
  5. Подключение ПЛК 150 и ИП320 по RS232
    от ACEFFS в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.10.2008, 10:09

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •