Тема: термопара врёт, трм251. что делать?

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    1) вы уверены что точно выствили тип датчика?
    2) сделайте в холодильнике льда и принесите кипящей воды - опустите в них датчики. показания 0 и 100?
    3) включена ли компенсация холодного спая?
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Малышев Олег Посмотреть сообщение
    1) вы уверены что точно выствили тип датчика?
    2) сделайте в холодильнике льда и принесите кипящей воды - опустите в них датчики. показания 0 и 100?
    3) включена ли компенсация холодного спая?
    Спасибо за ответ. Для меня это всё НОВО.
    1. Нет, этого не делал, т.к. в этом почти не смыслю...я "потребитель" и с автоматикой сталкиваюсь впервые.
    2. Датчик один остался живой, второй сварился в кипящей лавы. Есть-ли смысл заказывать такие-же датчики? - я не знаю.
    3. Как включить компенсацию холодного спая? и что это такое?, - я тоже не знаю...