я так понимаю вы меня отослали читать инструкцию-пример подключения модулей (Подключение МВА8 МДВВ и МВУ8 к ПЛК по протоколу ModBus.doc) все до этого было сделано по ней же.
сделал по новой всю конфигурацию.
вообщем ситуация такая, битовые маски начинают жить своей жизнью после того, как я физически подключаю панель и начинаю настраивать обмен с ней (запись\чтение значений битов, чтение регистров аналоговых сигналов). убрав чтение всех аналоговых сигналов и оставив только управление, значения битовых масок начали не так часто "мигать" а сейчас даже ведут себя более менее прилично.
сейчас другая трабла ))))) о которой я уже даже боюсь говорить. как увеличить скорость реакции чтоли, или как это будет правильно называться ))) кароче у меня заслонка успевает проехать концевой выключатель пока контроллер "думает" и не снимает команду управления двигателем. ))) а иногда не проежает, но срабатывает почти на пределе ))))
ооооо пока писал битовые маски мигать начали ))))))))) кароче я пошел набухаюсь... извините за оффтоп сил моих нету больше.