Зачем вам писать на флешку, а потом обратно считывать, так вы и флешку быстро затрёте и память панели в районе PFW500
лучший вариант записывать тренд в автообласти, ставите галку, авторазмещение будет использовать всю область равномерно, начиная с PFW4096 регистра до PFW4000000. Примерно при записи 14 регистров, вам хватит на пол-года или больше.
тренд со всеми переменными будет записываться автоматически или по биту, если надо кнопками можно просмотреть тренд и если надо экспортировать в файл на флешку.





Ответить с цитированием