Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 20

Тема: Тсму 10-s и owen 132m

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Вот она
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Screenshot_20230320_144832_cn.wps.moffice_eng.jpg 
Просмотров:	47 
Размер:	456.2 Кб 
ID:	66639. Те получается наклон и сдвиг не для корректировки показаний датчика, а для задания его рабочих границ, те для удобства отображения значений.
    Последний раз редактировалось Фигурист; 20.03.2023 в 14:54.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Фигурист Посмотреть сообщение
    Вот она. Те получается наклон и сдвиг не для корректировки показаний датчика, а для задания его рабочих границ, те для удобства отображения значений.
    И что тут сложного? Математика 3 класса. 2 коэффициента посчитать и ввести.
    Только сбросьте их на начальные (Наклон верните 1.0, сдвиг 0) и снимите показания при Мах. и Минимуме.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.03.2023 в 16:11.

  3. #3

    По умолчанию

    Тк датчик наружной температуры, могу я огрничить диапазон границей от - 30 до +45? Те Ymax=45, Ymin= -30? Или их нужно измерять, то как? Сори за тупость))
    Последний раз редактировалось Фигурист; 20.03.2023 в 16:58.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Фигурист Посмотреть сообщение
    Тк датчик наружной температуры, могу я огрничить диапазон границей от - 30 до +45? Те Ymax=45, Ymin= -30
    У вашего датчика фиксированный диапазон измерений: 4мА соответствует -50 град, 20мА соответствует 150 град. Никакие настройки во вторичном приборе этого изменить не могут

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Фигурист Посмотреть сообщение
    Тк датчик наружной температуры, могу я огрничить диапазон границей от - 30 до +45? Те Ymax=45, Ymin= -30? Или их нужно измерять, то как? Сори за тупость))
    Для расчёта 2 коэффициентов нужны 2 точки, например -50 и 150 градусов, по диапазону датчика.
    Если с этим есть проблемы, сделайте другие 2 точки, например 0 и 100 градусов. Составьте таблицу, сколько показывает про 0, сколько при 100, Посчитайте по формуле и введите в прибор. После обязательно проверьте правильность показаний.
    Ограничивать ничего не надо.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.03.2023 в 18:06.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Для расчёта 2 коэффициентов нужны 2 точки, например -50 и 150 градусов, по диапазону датчика.
    Если с этим есть проблемы, сделайте другие 2 точки, например 0 и 100 градусов. После обязательно проверьте правильность показаний.
    Ограничивать ничего не надо.
    Никак не выходит. Овен в настройках ограничил сдвиг - 20 +20гр, а наклон от 0, 8 до 1,2. Я в эти интервалы не попадаю ни при каких раскладах по температуре. Например - -50 до +70 наклон 1,2 (норм), смещение 70-1,2*100=-50 (не норм) и тд
    Последний раз редактировалось Фигурист; 20.03.2023 в 18:05.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Фигурист Посмотреть сообщение
    Никак не выходит. Овен в настройках ограничил сдвиг - 20 +20гр, а наклон от 0, 8 до 1,2. Я в эти интервалы не попадаю ни при каких раскладах по температуре. Например - -50 до +70 наклон 1,2 (норм), смещение 70-1,2*100=-50 (не норм) и тд
    Напишите правильно название прибора или выложите руководство. 132m в поиске на сайте нет такого прибора.

  8. #8
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,108

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Напишите правильно название прибора или выложите руководство. 132m в поиске на сайте нет такого прибора.
    https://owen.ru/uploads/21/re_trm132m-01_1855.pdf
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Напишите правильно название прибора или выложите руководство. 132m в поиске на сайте нет такого прибора.
    Да, Овен трм 132м

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Фигурист Посмотреть сообщение
    Никак не выходит. Овен в настройках ограничил сдвиг - 20 +20гр, а наклон от 0, 8 до 1,2. Я в эти интервалы не попадаю ни при каких раскладах по температуре. Например - -50 до +70 наклон 1,2 (норм), смещение 70-1,2*100=-50 (не норм) и тд
    Во первых, в выложенном руководстве нет страницы с формулами рассчёта сдвига и наклона. Выложите своё.

    Во вторых считаете не правильно сдвиг 70-1,2*100=-50 (не норм)
    Надо 100- 70*1,2 = 16, сдвиг 16 градусов
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.03.2023 в 15:46.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 30.10.2022, 22:02
  2. Owen Logic 2.1 нет экспорта устройства в Owen Cloud.
    от Григори в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.10.2022, 19:33
  3. Добавление аварийных ситуаций в Owen Logic на ПР200 для отображения в Owen Cloud.
    от Григори в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.07.2022, 11:09
  4. Формат DateTime (rtc) в TPM 132M - как расшифровать?
    от Петр Петрович в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.03.2022, 15:51
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.06.2018, 15:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •