МКОН это как раз преобразователь протоколов, а нужен просто преобразователь интерфейсов Ethernet - RS485 ну тут на Moxa нельзя ссылки давать
но если сравнивать с ней, то MGate это аналог МКОН, которые именно протокол преобразуют, а NPort это те, которые преобразуют интерфейс.
Но при использовании преобразователей интерфейсов сама Scada должна уметь работать в режиме COM_over_TCP а если не умеет, устанавливать виртуальный COM порт.
Ах да! Забыл! Конечно, МКОН - преобразователь ModbusTCP <> ModbusRTU (притом в обе стороны). Но без возможности образования виртуального COM-порта.
Если очень нужна прошивка, могу поискать.
Но скорее всего будет нужна таблица преобразования для прошивки:
Адрес Modbus <-> Адрес OWEN + HASH-код
Алгоритм примерно такой:
По адресу в Modbus-запросе определяется адрес и хэш-код параметра, а по команде - соответственно запись или чтение.
Соответственно, в прошивке указывается таймаут ожидания ответа от OWEN-ведомого.
Если ведомый ответил, то значение параметра упаковывается обратно в Modbus и отправляется обратно.
У Modbus-мастера придется увеличивать таймаут ожидания, т.к., сами понимаете, время преобразования!!!
Вам достаточно будет только считывать оперативные параметры с CИ8?
Сколько их будет и какие нужны параметры?
Я тут спросил знакомого КИПовца.
Он берет вот такую платку и подключает ее вот к такой
Создает на ПК виртуальный порт.
Ставит OWEN OPC Server
И все.
Кстати, он же сказал, что мою схему можно легко перепрошить под функционал СИ8, но уже с Modbus-протоколом.
Так что вариантов много! Выбирать Вам.
Последний раз редактировалось EFrol; 08.04.2022 в 11:48.
Не надо создавать прозрачный шлюз. Их и так достаточно на рынке. А вот стоимость ПЛК304 можно было бы пересмотреть, может продажи бы пошли.
Речь идет о том, как интегрировать оборудование на OWEN протоколе в уже существующие Modbus-сети без использования ПК.
Чтобы как-то сэкономить приходится выкручиваться не по-детски (например, реализовывать OWEN-протокол на уровне макросов в СП307).
m.petrovich как обычно используют прозрачный шлюз это вопрос на 5 баллов. А как их еще используют? там, где нет протоколов Modbus обычно
Александр Андреевич Симонов
Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
Последний раз редактировалось m.petrovich; 08.04.2022 в 15:09.