Показано с 1 по 7 из 7

Тема: ПЛК 160 потеря связи c CodeSys при использовании TCP slave.

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexSS Посмотреть сообщение
    Задумку понял! Теперь осталось реализовать это...
    Сделал, получилось. Спасибо большое!

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexSS Посмотреть сообщение
    Сделал, получилось. Спасибо большое!
    Да не за что, меня когда-то этому petera тоже научил.