Сообщение от Евген22 Здравствуйте ! Можно ли реализовать событие ? Условие если компрессор работает больше двух часов без перерыва чтобы срабатывала авария с уведомлением Добрый день. Да. Просто поставьте задержку срабатывания события.
Александр Андреевич Симонов Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud» Не работаю в ОВЕН с 01.07.22 По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru