    Реле прибора, работающее как компаратор с дельтой в данном случае 2 гр.С не должно моргать в принципе. Предположу, что была переделка схемы. Симистор сожгли, управление на него перепаяли на транзистор реле. Другого у меня нет объяснения. Что "показывают" светодиоды К1(инд. оптосимистора) и К2(инд. реле) на передней панели прибора? Уменьшите уставку, которая 30 к примеру до 15, чтобы добиться чистоты эксперимента