    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Может чего с джамперами попутал, там для дискретного режима своя комбинация отличная от входа по напряжению!
    Да я за полгода штук 20 ПР200 24.2.0. поставил, я эти джамперы наизусть знаю комбинации уже ((( дискретный - 2 параллельных

    Прямо засада... ((

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,435

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Петр Тугулев Посмотреть сообщение
    Да я за полгода штук 20 ПР200 24.2.0. поставил, я эти джамперы наизусть знаю комбинации уже ((( дискретный - 2 параллельных

    Прямо засада... ((
    Тогда ещё раз могу повторить, если, как Вы пишите проблем нет с аналоговым режимом, переводите в режим измерения напряжения и программный гистерезис(есть в менеджере компонентов, или быстрей самому нарисовать чем искать) присобачиваете, всё, свободной от рисования рукой утираете слёзы счастья!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Тогда ещё раз могу повторить, если, как Вы пишите проблем нет с аналоговым режимом, переводите в режим измерения напряжения и программный гистерезис(есть в менеджере компонентов, или быстрей самому нарисовать чем искать) присобачиваете, всё, свободной от рисования рукой утираете слёзы счастья!
    Спасибо, Сергей! Оставлю этот вариант как резервный.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Петр Тугулев Посмотреть сообщение
    Да я за полгода штук 20 ПР200 24.2.0. поставил, я эти джамперы наизусть знаю комбинации уже ((( дискретный - 2 параллельных

    Прямо засада... ((
    Диапазон срабатывания какой установлен для "0" и "1", не устанавливайте >10В.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,435

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Диапазон срабатывания какой установлен для "0" и "1", не устанавливайте >10В.
    А смысл устанавливать более 10 вольт? При диапазоне 0-10В, он тогда никогда не включится!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    А смысл устанавливать более 10 вольт? При диапазоне 0-10В, он тогда никогда не включится!
    Если использовать 24 вольта, то включится, диапазон задания ограничен около 11,5В, но для ПР200 он должен быть не более 10-10,5В.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Если использовать 24 вольта, то включится, диапазон задания ограничен около 11,5В, но для ПР200 он должен быть не более 10-10,5В.
    сегодня проверю
    сейчас выставлено 11,5В

    но на прежних ПР200 с этим никогда проблем не было, всегда ставил 11,5

  8. #8
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,435

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Петр Тугулев Посмотреть сообщение
    сегодня проверю
    сейчас выставлено 11,5В

    но на прежних ПР200 с этим никогда проблем не было, всегда ставил 11,5
    Да, уж, никогда бы не подумал, если бы не увидел своими глазами, чтобы кто-нибудь поставил более 10 вольт, ясно же написано в РЭ, что для единицы диапазон уставок 3-10 вольт, для ноля 2,5-9,5В, по умолчанию стоит соответственно 10 и 5 вольт, правду говорят: дурная голова - ногам покоя не даёт, короче даже не представляю, как до этого можно "додуматься" и главное зачем?!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Петр Тугулев Посмотреть сообщение
    сегодня проверю
    сейчас выставлено 11,5В

    но на прежних ПР200 с этим никогда проблем не было, всегда ставил 11,5
    А, ну так это как раз тот случай. Раньше эти диапазоны не работали, точнее диапазоны были фиксированы, сейчас сделали возможность регулировать, но у 100 и 200 немного отличаются пределы, в OL будем ограничивать.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Диапазон срабатывания какой установлен для "0" и "1", не устанавливайте >10В.

    Ваш совет помог!

    Поменял 11,5В на 9В - и всё заработало! Отлично!

    Большое спасибо!

    П.С. на прежних ПР200 24.2.0. 11,5В всегда работал, поэтому даже в голову не могло прийти, что здесь свои нюансы в новом ПР )))

Похожие темы

  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 921
    Последнее сообщение: 01.12.2025, 11:45
  2. Аналоговые входы ПР200-24.2
    от azodig в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.10.2018, 15:36
  3. ПР200, аналоговые входы
    от Solmik в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.08.2017, 18:00
  4. Аналоговые входы ПР200
    от Uraq в разделе Программируемые реле
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 18:51
  5. универсальные входы
    от noise2009 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.04.2009, 09:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •