Цитата Сообщение от Р.Александр Посмотреть сообщение
Планирую передачу команды с панели на МВ делать путем "ретрансляции" ее Scada системой. Есть ли возможность прямого управления панель - МВ ?
Из описания не совсем ясно - у нее только один рабочий интерфейс?
Оптимальные вариант - по одному интерфейсу панель опрашивает модуль, а по второму - OPC опрашивает панель.
Крайний вариант - прибор настроить на Modbus, ОРС сервер на Modbus Slave. Тогда панель будет опрашивать модуль и передавать данные в ОРС.

Цитата Сообщение от Р.Александр Посмотреть сообщение
Демоверсия дает возможность использовать 32 тега, получается, что при наличии двух параметров от панели и одного от МВ, можно контролировать до 10 устройств. Правильно ли это?
Да, только не Demo а RT32.
Demo - без ограничения по количеству тегов, но с ограничением на 1 час в режиме исполннеия.