Тема: Модуль МУ110-6У (0-10В) - не могу получить ноль на выходе, минимум 1.7В

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey N Посмотреть сообщение
    При отключенных клеммах диммера на выходе МУ110-6У получаем 0.01В.
    При подключенных клеммах диммера и при снятом с диммера напряжении 220В - на выходе МУ110 тоже ноль.
    А вот если подать 220В на диммер, то на его клеммах управления сразу вылезают 1.7В.

    Ну и если взять диммер, подключить к нему только лампу и входные 220В, то на его выходах управления будет около 11В.

    Получается, проблема в диммере? Или я где-то намудрил с подключением?
    Попробуй зашунтировать входные клеммы димера резистором номиналом 3,3 кОм.

    Схема подключения простая. Что там можно сделать не так ? Надо только ноль (N) с фазой (L) не перепутать. Возьми индикатор и определи где фаза и где ноль.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось IVM; 03.06.2017 в 17:14.

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.06.2013, 11:34
  2. Не могу получить доступ к 502 порту
    от Anthonymus в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 15:28
  3. МУ110-224.16К не могу настроит протокол
    от konst2 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.05.2013, 08:32
  4. Не могу получить последний OPC, спасибо pavel@owen.ru
    от незарегистрированный в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.04.2007, 04:56
  5. Не могу получить последний OPC, спасибо pavel@owen.ru
    от незарегистрированный в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.03.2007, 17:34

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •