    Важна частота отключения питания. Для полного заряда - 5 часов, для разряда на 30 % - 10 мин работы контроллера.
    Если акк умрет ретейн не сможет записаться на флешь диск + полная перезагрузка при кратком попадании питания. Заменить, конечно, можно, и лучше в сервисном центре.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Малышев Олег Посмотреть сообщение
    Если акк умрет ретейн не сможет записаться на флешь диск + полная перезагрузка при кратком попадании питания.
    немного не догнал это выражение, поэтому так и сформулировал вопрос... т.е. если у меня умер акк, то я не буду иметь возможности записать retain? (у меня они нормально пишутся, и после сброса времни не обнуляются)
    Часы в программе я только смотрю (syslibtime).
    Ну вобщем, если я правильно понял, то диагноз- смерть аккумулятора. Так?