    По умолчанию

    9, потому что преобразование в целочисленное было без округления, оно просто все после запятой обрезало. Это нормально.

  2. #2

    По умолчанию

    Исправил программу, попробуйте пожалуйста в таком варианте проверить, у меня нет сейчас прибора с выходом 0-10, не могу сравнить с приведенными числами.
    Вложения Вложения
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Исправил программу, попробуйте пожалуйста в таком варианте проверить, у меня нет сейчас прибора с выходом 0-10, не могу сравнить с приведенными числами.
    Да,так уже лучше! На входе 1,016В, на выходе 0,928В. На экране 10,0
    Юстировка всё же требуется! Я сигнал с выхода ПР200 подаю на частотный преобразователь, в ПИД-контур..

    Напрягите разработчиков! Они умудрились в ПР200-х.4.х.х впихнуть ПО от ПР200-х.2.х.х!!! Потому и не идет юстировка выходов с "У" типом (0...10В)
    Последний раз редактировалось По самые по...; 29.09.2016 в 10:55.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение
    Напрягите разработчиков! Они умудрились в ПР200-х.4.х.х впихнуть ПО от ПР200-х.2.х.х!!! Потому и не идет юстировка выходов с "У" типом (0...10В)
    Как Вы пришли к такому выводу, на сколько я знаю ПО для двух вариантов не должно отличаться, выход и там и там 0-1,0, а дальше уже железо работает.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Как Вы пришли к такому выводу, на сколько я знаю ПО для двух вариантов не должно отличаться, выход и там и там 0-1,0, а дальше уже железо работает.
    Зашол в системное меню --->Прибор--->Версия--->ПР200-220.2 Версия ПО:V1.09

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    9, потому что преобразование в целочисленное было без округления, оно просто все после запятой обрезало. Это нормально.
    Это - ненормально!
    Нормальное округление, по умолчанию, - это округление до ближайшего целого (стандарт IEEE 754).
    Округление к нулю - используется ленивыми программистами, с целью упрощения программы

Похожие темы

  1. ПР200, "управляемые" запросы Modbus на несколько устройств.
    от chm в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.12.2015, 09:51
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.09.2012, 19:56
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.07.2010, 11:20
  4. юстировка входов мва8 или "корпоративный стиль компании овен"
    от Горшунов Сергей в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.07.2010, 11:20

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •