9, потому что преобразование в целочисленное было без округления, оно просто все после запятой обрезало. Это нормально.
9, потому что преобразование в целочисленное было без округления, оно просто все после запятой обрезало. Это нормально.
Исправил программу, попробуйте пожалуйста в таком варианте проверить, у меня нет сейчас прибора с выходом 0-10, не могу сравнить с приведенными числами.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Да,так уже лучше! На входе 1,016В, на выходе 0,928В. На экране 10,0
Юстировка всё же требуется! Я сигнал с выхода ПР200 подаю на частотный преобразователь, в ПИД-контур..
Напрягите разработчиков! Они умудрились в ПР200-х.4.х.х впихнуть ПО от ПР200-х.2.х.х!!! Потому и не идет юстировка выходов с "У" типом (0...10В)
Последний раз редактировалось По самые по...; 29.09.2016 в 10:55.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Это - ненормально!
Нормальное округление, по умолчанию, - это округление до ближайшего целого (стандарт IEEE 754).
Округление к нулю - используется ленивыми программистами, с целью упрощения программы