Спасибо за инфу. БСФ-0,6 конечно не помешает, но заказчика в основном волнует вопрос, что будет с контроллером, если в осветительную опору долбанет молния. Контроллер используем ПЛК110 с релейными выходами. С реле 220 - на катушку контактора, далее через автомат-220В на питание фонаря. К автомату цепляем дополнительный сигнальный контакт для индикации его срабатывания в диспетчерской. 24В с собственного БП контроллера - на входы ПЛК. Варисторы как-то ставить стрено: не факт, что спасут, а случаи возгорания говорят были. Да и не очень технологично их ставить (12 шт + на каждый еще предохранитель, да еще чтобы было красиво и легко менялось. Хотя, конечно, это самый дешевый вариант. Может бывают такие готовые промышленные модули: линейка разрядников, предохранителей и варисторов?