Показано с 1 по 10 из 14

Тема: Master Scada и ТРМ-138

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kirill Посмотреть сообщение
    ОРС драйвер, о котором вы говорите, не находит прибор, просто в нем изначально вбиты все тэги, которые с прибора можно опросить.
    Я не о тегах, как он сам определяет адрес прибора?



    1. Отключил ТРМ на несколько секунд.
    2. В проекте удалил ОРС - сервер, перезагрузил программу.
    3. Заново создал сервер, добавил rEAD, не трогая никаких настроек.

    Данные пошли!

    Что-то из этого помогло. Скорее всего п.1
    Видимо после конфигуратора нужно действительно перегружать ТРМ.


    Огромное спасибо!!!


    Скажите пожалуйста - у меня скорость СОМ-порта сейчас 9600, имеет ли смысл настраивать порт на более высокую скорость?

    Длина кабеля - 2м
    Последний раз редактировалось Felis; 06.02.2009 в 13:43.