Действительно на более ранних контроллерах порты аналогового ввода были гальванически связаны с портом Debug232. И в условиях помех при подключении через Debug данные с аналоговых входов могли искажаться.
Сейчас мы эту проблему решили - введена гальваническая развязка между аналоговыми входами и портом DBGU (верхний COM порт). Сейчас все контроллеры, выпускаемые нами такую развязку имеют.
схемку прикладываю, пояснения:
на схеме ВП - ИП320
AI1, AI2 - аналоговые входы ПЛК
OV - нулевая клемма блока питания, соединена так же с общим 0 аналоговых входов.
24V - плюсовая клемма блока питания
у датчиков выход - токовая петля 0-20 мА.
датчики питаются одним блоком питания +24V (1)
панель - другим +24V(2).
контроллер и панель подлючены к ноутбуку через переходник PCMCIA - RS232
Последний раз редактировалось Mikewolf; 23.12.2008 в 13:56.
Вы забыли нарисовать подключение к компьютеру по RS-232 DEBUG. Аналоговый ноль соединён с нулём 232. По этой линии возможно наведение помех, а и описывалось
" Действительно на более ранних контроллерах порты аналогового ввода были гальванически связаны с портом Debug232. И в условиях помех при подключении через Debug данные с аналоговых входов могли искажаться.
Сейчас мы эту проблему решили - введена гальваническая развязка между аналоговыми входами и портом DBGU (верхний COM порт). Сейчас все контроллеры, выпускаемые нами такую развязку имеют."