Показано с 1 по 10 из 19

Тема: ПЛК-150. При переходе в режим онлайн подсаживается аналоговый вход

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    У Вас есть гальваническая связь между 232 портом и анлоговыми входами. Во ток и утекает.
    C этого места поподробнее, откуда она у меня есть и по4ему раньше на практически таких-же проектах её не было

  2. #2

    По умолчанию

    Действительно на более ранних контроллерах порты аналогового ввода были гальванически связаны с портом Debug232. И в условиях помех при подключении через Debug данные с аналоговых входов могли искажаться.
    Сейчас мы эту проблему решили - введена гальваническая развязка между аналоговыми входами и портом DBGU (верхний COM порт). Сейчас все контроллеры, выпускаемые нами такую развязку имеют.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Действительно на более ранних контроллерах порты аналогового ввода были гальванически связаны с портом Debug232. И в условиях помех при подключении через Debug данные с аналоговых входов могли искажаться.
    Сейчас мы эту проблему решили - введена гальваническая развязка между аналоговыми входами и портом DBGU (верхний COM порт). Сейчас все контроллеры, выпускаемые нами такую развязку имеют.
    насколько ранние версии? контроллер выпуска 2008 года, серийный номер 10746080101000041. Вряд-ли это помехи. Контроллер стоит у меня на столе, помехи если только от лампы
    конкретно на этом контроллере такого не наблюдалось еще неделю назад.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mikewolf Посмотреть сообщение
    C этого места поподробнее, откуда она у меня есть и по4ему раньше на практически таких-же проектах её не было
    Откуда она есть - надо спрашивать китайских производителей БП в вашем компьютере. И смотреть схему подключений.

    Ключевое слово - "практически таких-же"
    Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 23.12.2008 в 13:10.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Откуда она есть - надо спрашивать китайских производителей БП в вашем компьютере. И смотреть схему подключений.

    Ключевое слово - "практически таких-же"
    Не понимаю каким образом связан блок питания компьютера и блок питания БП 15Б-Д2 производства "ОВЕН" через который идет питание датчиков

  6. #6

    По умолчанию

    схемку прикладываю, пояснения:

    на схеме ВП - ИП320
    AI1, AI2 - аналоговые входы ПЛК
    OV - нулевая клемма блока питания, соединена так же с общим 0 аналоговых входов.
    24V - плюсовая клемма блока питания

    у датчиков выход - токовая петля 0-20 мА.

    датчики питаются одним блоком питания +24V (1)
    панель - другим +24V(2).

    контроллер и панель подлючены к ноутбуку через переходник PCMCIA - RS232
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Mikewolf; 23.12.2008 в 13:56.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mikewolf Посмотреть сообщение
    схемку прикладываю, пояснения:

    на схеме ВП - ИП320
    AI1, AI2 - аналоговые входы ПЛК
    OV - нулевая клемма блока питания, соединена так же с общим 0 аналоговых входов.
    24V - плюсовая клемма блока питания

    у датчиков выход - токовая петля 0-20 мА.

    датчики питаются одним блоком питания +24V (1)
    панель - другим +24V(2).

    контроллер и панель подлючены к ноутбуку через переходник PCMCIA - RS232
    Вы забыли нарисовать подключение к компьютеру по RS-232 DEBUG. Аналоговый ноль соединён с нулём 232. По этой линии возможно наведение помех, а и описывалось
    " Действительно на более ранних контроллерах порты аналогового ввода были гальванически связаны с портом Debug232. И в условиях помех при подключении через Debug данные с аналоговых входов могли искажаться.
    Сейчас мы эту проблему решили - введена гальваническая развязка между аналоговыми входами и портом DBGU (верхний COM порт). Сейчас все контроллеры, выпускаемые нами такую развязку имеют."

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Вы забыли нарисовать подключение к компьютеру по RS-232 DEBUG. Аналоговый ноль соединён с нулём 232. По этой линии возможно наведение помех, а и описывалось
    Я правильно понимаю что это означает, что в таком случае аналоговый 0, т.е. клеммы 25, 27, 30, 32 должны быть как-то связан с 6-й ногой разъема RS-232 Debug? Проверил, между ними 860 Ом.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •