    Интересуют адреса в ПЛК входов/выходов и переменных.
    Как их устанавливать в панели (например Delta TP04).
    Желательно пример.

    У меня Панель видит ПЛК но не могу читать и записывать данные.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей71 Посмотреть сообщение
    Интересуют адреса в ПЛК входов/выходов и переменных.
    Как их устанавливать в панели (например Delta TP04).
    Желательно пример.

    У меня Панель видит ПЛК но не могу читать и записывать данные.
    После создания регистров в модбасе нужно в основном цикле присвоить им значения с входов и записать значения на выходы. Для простоты создайте соответствующие переменные в PLC Configuration и напишите out_reg1:=input1;
    in_reg1:=output11
    Для работы с байтами битами используйте преобразование WORD_TO_BOOL