  1. #11
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,107

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Asan7 Посмотреть сообщение
    Вероятно выберу этот вариант, как наименее трудозатратный для переделки.
    Технически это должно быть так:
    1. Необходимые переменные объявляем в области PFW.
    2. Создаем макрос с функцией Write и записью уже в регистр ПЛК данных из PFW. (Можно ли там в качестве передаваемой переменной сразу указывать адрес PFW(256) или необходимо объявлять переменную и привязывать к ней?)
    3. Создаем функциональную область вызываемую непрерывно и привязываем к ней вызов макроса.
    Это всё?
    Макрос зачем?
    Оставляем п.3, т.е создаем ф.область и в ней одной функцией копируем блок регистров PFW c начального адреса(256?) и в нужном количестве, в регистры ПЛК с нужного начального адреса
    ЗЫ
    Сомневаюсь в необходимости вызывать ф.область непрерывно.
    Я в таких случаях фызываю такую ф.область однократно в двух случаях
    - при включении питания
    - при изменении с экрана какой-либо уставки в области PFW
    Последний раз редактировалось petera; 18.09.2024 в 23:34.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •