    Cs-Cs ну цифры - два шкафа на ПЛК150 и ПЛК154. 2013 год. В гарантийный срок один ПЛК умер + один модуль умер. Причина - по питанию... Оба щита питались от ИБП APC.

    Больше ПЛК 100-й серии не беру, совсем.
    и это не самое печальное - ремонт БОЛЬШЕ МЕСЯЦА без замены на время ремонта.... хоть и по гарантии, это ДОЛГО
    И да, умерший ПЛК из ремонта ломался опять, но уже после гарантии. То есть в ремонте ума ему НЕ ДАЛИ.

    всего 70 у вас умирало? или 50 и из них 20 совсем?, да даже если 50/350 = 14% брака на одно лицо(фирму) это МНОГА