Добрый день.

Имеется индикатор ОВЕН СМИ2 и уровнемер УЛМ-31А1-HF-F-00-M.

Если уровень меньше 1 метра, то индикатор СМИ2 отображает верно данные, если более 1 метра, то индикатор отображает dt.hh.
В руководстве на индикатор сказано "dt.hh Получение от Мастера сети данных, не поддающихся индикации: число больше
«9999»".

Смотрел на уровнемер через ModBus Pool, в регистре "30359".
Так-же Конфигуратор СМИ2 во вкладке "Тестирование" в поле "Значение для переменной типа Int (Val. I)" отображает "30359", т.е. конфигуратор данные отображает верно.

Как можно отображать данные больше 9999, есть ли какое ну будь деление на 10 или какой другой способ?
Как подружить индикатор СМИ2 с уровнемером УЛМ-31А1-HF-F-00-M при уровне более 1 метра?