Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Настройка ТРМ10 + СПК107 в codesys

  1. #1

    Question Настройка ТРМ10 + СПК107 в codesys

    Здравствуйте.

    Надеюсь задаю вопрос в подходящей ветке форума. Занимаюсь автоматизацией совсем недавно, поэтому извиняюсь за некорректные формулировки.

    Суть проблемы: делаю HMI на базе СПК107 в codesys. Ряд устройств подключены по протоколу RS485. С датчиком влажности ПВТ100 проблем не возникло, все читается и отображается штатно. Но при считывании данных с ТРМ10 (USB, ТРМ10-Щ5.У3.РТ.RS) возникли нестыковки. Связь СПК107 и ТРМ10 есть, идет прием данных. Проблема в типе данных от ТРМ10 - FLOAT, а, как я понял, в codesys такой тип переменных не поддерживается. В разделе "соотнесение входов/выходов устройства modbus" автоматически проставляется тип word. И вроде как даже в таком формате удалось считать данные: в разделе "канал modbus slave" поставил под нужным номером регистра длину 2.

    В итоге - на входе (например значения температуры с подключенного к ТРМ10 термопреобразователя сопротивления) имеется следующая картина:
    1) Из документации к ТРМ10 я беру адрес регистра:
    1.png

    2) В настройках канала modbus slave ставлю длину 2 (с длиной 1 данные не считываются):
    2.png

    3) Во время работы ТРМ10 имеется такая картина:
    3.png

    С основного регистра 0х1009 приходит значение 1 - цифра, которая меняется раз в 3-4 секунды на, как мне кажется, случайное значение без очевидной закономерности.
    С подрегистра 0х100А приходит значение 2 - оно прямо коррелируется со значением температуры на дисплее ТРМ10. При изменении температуры на десятую долю градуса оно изменяется на 1 (27.1 = 16856, 27.2 = 16857 и т.д.).

    Подскажите пожалуйста, нигде ли я не ошибся в настройках и возможно ли считать значение float с ТРМ10 в среде codesys более простым путем? Если нет, то как в codesys соотнести входящие значения регистра 0х100А со значениями температуры для вывода на экран СПК107?

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,594

    По умолчанию

    Добрый день.

    Занимаюсь автоматизацией совсем недавно
    возможно ли считать значение float с ТРМ10 в среде codesys более простым путем?
    Проще всего воспользоваться готовым шаблоном опроса:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=27889

    как в codesys соотнести входящие значения регистра 0х100А со значениями температуры для вывода на экран СПК107?
    Вопрос сводится к "как из 2 WORD сделать REAL?".
    Это поясняется здесь в п. 2:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/98_Book...nipulation.pdf

  3. #3

    По умолчанию

    Добрый день. Спасибо за помощь! Попробую вариант с шаблонами

    UPD: Спасибо! с шаблонами все работает
    Последний раз редактировалось mcv; 10.11.2025 в 14:12.

  4. #4

    По умолчанию

    Добрый день. Можете еще помочь со следующим вопросом: подключаю по RS485 ряд устройств (не одновременно, по очереди). Одни устройства работают нормально и нареканий нет (ТРМ10, ПВТ100), а другие (ПД150, МК110-224) - имеют слишком большую задержку при отображении сигнала. Например величина давления с ПД150 обновляется на СПК раз в 7-15 секунд, на самом приборе скорость обновления порядка милисекунд. Кабель- МКЭШ 3*0.35, отрезок около 25 см (резистор включен, оплетка на заземлении). Приборы подключаю по очереди. Задержка проявляется у конкретных приборов. Настройки подключения (скорость, четность и т.д.) проверил несколько раз - все соответствует.

    В чем может быть причина этого?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mcv Посмотреть сообщение
    Добрый день. Можете еще помочь со следующим вопросом: подключаю по RS485 ряд устройств (не одновременно, по очереди). Одни устройства работают нормально и нареканий нет (ТРМ10, ПВТ100), а другие (ПД150, МК110-224) - имеют слишком большую задержку при отображении сигнала. Например величина давления с ПД150 обновляется на СПК раз в 7-15 секунд, на самом приборе скорость обновления порядка милисекунд. Кабель- МКЭШ 3*0.35, отрезок около 25 см (резистор включен, оплетка на заземлении). Приборы подключаю по очереди. Задержка проявляется у конкретных приборов. Настройки подключения (скорость, четность и т.д.) проверил несколько раз - все соответствует.

    В чем может быть причина этого?
    Всё от настроек зависит, гадать мы не научились пока. Выкладывайте то, что сильно тормозит, скринами или проектом.
    На столе и 25 см кабеля не нужны резисторы и экранированный кабель.
    Если вы добавили в один проект всё сразу, а включаете по 1 прибору, то так и будет тормозить.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.12.2025 в 19:21.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Всё от настроек зависит, гадать мы не научились пока. Выкладывайте то, что сильно тормозит, скринами или проектом.
    На столе и 25 см кабеля не нужны резисторы и экранированный кабель.
    Если вы добавили в один проект всё сразу, а включаете по 1 прибору, то так и будет тормозить.
    Спасибо за совет, исключил из компиляции неиспользуемое и заработало нормально)

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.





    Проще всего воспользоваться готовым шаблоном опроса:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=27889



    Вопрос сводится к "как из 2 WORD сделать REAL?".
    Это поясняется здесь в п. 2:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/98_Book...nipulation.pdf
    Добрый день.

    Опять возникли сложности - на этот раз с записью параметров на ТРМ10 (USB, ТРМ10-Щ5.У3.РТ.RS) по RS485. Получается считывать реальное значение температуры (1) и заданное значение температуры (SP1) на ТРМ (2). Но при попытке изменить заданное значение через СПК107 оно не принимается ТРМ. На изображении строка (3): параметр задан на 50С, в HMI (СПК) и в code sys это значение отображается, но на ТРМ остается по прежнему 30:
    TRM10 on.png

    Таже проблема с параметром "Режим работы прибора" (3)

    Проверил настройки ТРМ через конфигуратор - защита от редактирования значений переменных отключена. Адреса регистров в документации и в шаблоне прибора в codesys соответствуют. По индикации ТРМ и в codesys тоже все штатно.

    Подозреваю что дело в строке (4) - "записать параметры". Тип переменной - BIT. В комментарии к ней указано - "По переднему фронту происходит запись режима работы, уставок и мощностей".
    Какую переменную следует привязать к этой строке?
    Изображения Изображения

  8. #8

    По умолчанию

    Привяжите булевскую переменную, через R_Trig или что бы увидеть работу через таймер TP на 0.5 сек.

Похожие темы

  1. Ответов: 95
    Последнее сообщение: 14.10.2020, 13:49
  2. Настройка ут24 в паре с трм10
    от Василий сзси в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.07.2018, 13:45
  3. Настройка ТРМ10
    от slava49 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.12.2017, 16:11
  4. Настройка ОВЕН ТРМ10
    от super100 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.06.2015, 22:03
  5. Настройка ТРМ10-Щ2.У.ТР
    от Dark_Angel79 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 12:50

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •