плк+мву
хотел пощелкать выходами у мву через плк из кодесиса, почему то не получается. подскажите что я делаю не так ?
вставляю модуль модбас-мастер там ввожу все настройки, вставляю мву, указываю его адрес, далее делаю логин. при вводе 1 на какой нибудь из выходов его значение в кодесис меняется а на мву нет, визуально обмена тоже не наблюдается. (через конфигуратор мву работает, плк вроде тоже исправен)
-
Проект в студию, правильно ли настроен МВУ (на ModBus)?
-
плк+мву
Проекта как такового нет, все манипуляции производились в окне PLC-configuration. и насчет настройки мву на модбас можно поподробнее ?
просто не нашол где выбрать протокол в конфигураторе.
-
плк+мву
Решил попробовать на протоколе овен, стало еще интереснее.
Вставил модуль овен мастер, настроил, вставил подмодуль Unsigned variable (write) 8 bit. При логине, после закачки программы в контроллер, он сразу уходит в перезагрузку. Мб сам кодесис виноват ? версия 2.3.6.0
-
Пользователь
если мву8 куплен давненько, то там нет возможности работать на "модбас" (сам пару недель на это угробил:-), а вот протокол "овен" был всегда.
уточнить можно в книжёнке шедшей с мву8.
-
опять-же, проект в студию, версию прошивки и смените среду разработки на 2.3.8.1 (+таргеты).
-
-
Пользователь
-
плк+мву
огромнейшее спасибо !
именно то что нужно