менял. результат 0 :(
Вид для печати
Имею плк110-220.60.к-м.
Столкнулся с такими проблемами.
1. Пытаюсь подключиться по USB. Установил драйвер USB->COM. Настраиваю порт по инструкции, коннекта нет (через несколько секунд раздумий появляется сообщение как на третьей картинке). См. картинки ниже.
2. Отчаявшись подключиться через USB, подключаюсь через COM1. Коннект есть, но через минуту работы в он-лайн, отваливается с той же ошибкой, как на последней картинке.
Версия CoDeSys - 2.3.9.9 русская.
Что делать?
To D!m@:
Для начала добейтесь связи напрямую. Обжать кабель не такая проблема.
Проверьте еще раз Mask и IP и Gate, что бы были в одной подсети. Посмотрите настройки Gateway в параметра связи. Подключение TCP\IP Level2?
To olc:
1. Проверьте, что у Вас корректно установился драйвер USB (из USB пропадает устройство и появляется как Com порт). Тот ли номер COM порта Вы указываете в настройках подключения. То ли Вы выбрали подключение для связи, что и в руководстве. Это важно.
Увеличьте время ожидания ответа от CoDeSys...