Добрый день. Может кто тестировал такую схему?
Возможно ли на одну линию rs 485 повесить два мастера со своими слейвами. Один мастер опрашивает к примеру чётные слейвы, а второй нечётные.
Вид для печати
Добрый день. Может кто тестировал такую схему?
Возможно ли на одну линию rs 485 повесить два мастера со своими слейвами. Один мастер опрашивает к примеру чётные слейвы, а второй нечётные.
Не занимайся фигней.
можно, между мастерами должен быть арбитр очереди или времени. Про остальное забудьте. Ну и непонятно зачем?
Самый правильный ответ написал Валенок. ;)
Вова13 одновременной передачей от устройства 1 и например 15. фактически мусор в линии.
Скорее всего до этого даже не дойдет, будет так, один мастер запросил устройство свое, а второй мастер тут же в линию нагадил...
Что ж, буду делать по совету capzar.
Благодарю за ликбез.