AlexBut сделайте что попросил пожалуйста, ну либо сами проверьте, у вас на ваш UPort только ttyUSB0 цепляется ?
Вид для печати
AlexBut сделайте что попросил пожалуйста, ну либо сами проверьте, у вас на ваш UPort только ttyUSB0 цепляется ?
Здравствуйте!
При переходе на MS4 столкнулись с такой проблемой-в MS3 можно было в АРМ(компьютер)
вставить устройство- контроллеры i-8411 и настроить через MS3 .
Кроме того можно было прошить MiniOS7 в контроллер i-8411 по месту при необходимости.
И у нас в работе остались многие такие объекты на MS3.
Вопрос- можно ли их подключить к MS4D?
Спасибо
Здравствуйте!
Позвольте ещё вопрос-на MS4D в среде исполнения не могу понять как сделать чтобы архивный журнал
выдавал аварии(настроены стандартные шкалы у тэгов) из объектов вложенных в основной объект
(например от объекта ВНС_7-Насос -авария насоса).От параметров самого объекта, не вложенных во вложенный объект,
аварийные сообщения приходят например ВНС_7-параметр "уровень перелива".Журнал лежит в объекте ВНС_7)
Так журнал по умолчанию выдает сообщения того объекта, в окне которого он находится. Что вы пытаетесь изобрести?
Да, спасибо. Моя ошибка была в том, что я пытался настроить шкалу сигнала авария не в библиотечном объекте "насос",
а уже в унаследованном из библиотеки насосе -так не работает, да и насколько я вспоминаю сейчас -если что-то изменить
в унаследованном то и в библиотеке меняется.
Нашёл рабочее решение -создаю параметр в библиотечном насосе -"Ав сообщение" типа String и привязываю его к "Сообщение при включении" шкалы аварийного
сигнала.
А уже в унаследованных объектах определяю его значение-типа ВНС_7.Агрегат2.Авария!!! и работает.
Наверное можно по другому- как-то задать Сообщению при включении в библиотеке имя объекта из дерева объектов+"Авария!!!" но пока так.
Спасибо
Здравствуйте!
Ещё вопрос- как настроить фильтр журнала, чтобы не отображались сообщения открытия окон(Насоса,Задвижки и т.д.)?
Спасибо