Всем спасибо за внимание! Вопрос решили - реле обещали поменять.
Вид для печати
вполне логичное замечание, раньше в прку клали красные элементы для однозначного определения положения разъема, но нигде не написали что это, потому их все выбрасывали, а потом совсем упразднили. вот сюда надо было вложить пакетик с этими ограничителями и маленькой инструкцией.
Ой было, девки, было©, ага. Были в старых чёрных ПР200 и ключи, было и описание на них.
Вложение 57983
А перестали класть, видимо, оттого, что ими редко кто пользовался. Когда прибор разведён в щите, питание с интерфейсом не перепутаешь. Перепутать можно только интерфейсы или интерфейс с выходом 24В. К выходу интерфейсной платы из строя это не ведёт (таки-да, я путал:)). Ну а у остальных фишек просто разное количество контактов. Скорее всего, ключи можно где-то и отдельно купить, ежели очень надо. Кста, у Phoenix существуют и заглушки для неиспользуемых пинов. Ежели бы Овен заглушил лишний пин, этой темы вообще бы не случилось.
Вложение 57982
Сегодня при скачке напряжения во вторичной цепи БК питающего ПР. Произошло полное обнуление энергонезависимых переменных в ПР. При чем данные в эти переменные были записаны с Лоджика.
Кто что объяснит по этому поводу.
При превышении ВТОРИЧНОГО напряжения БП выше 24В + заявленные характеристики (вроде гарантийный случай? или стабилизарованный БП допускает это?), поступающих на вход контроллера, у которого своя схема питания CPU и FLASH...
При этом стираются все данные, но не происходит выход контроллера из строя?
Я не могу озвучить, как автор. Но какие есть варианты?