Добрый день.
Опишите сценарий использования, пожалуйста, при котором этот функционал будет полезен.
Сейчас. Вставил флешку в порт. При загрузки вошел в системное меню. Выбрал пункт "Обновить проект" и ждем.
Предложение. Вставил флешку в порт. При загрузки вошел в системное меню. Выбрал пункт "Обновить проект" и попадаем на экран выбора файла проекта в архиве ZIP или RAR или еще каком. Могут варианты.
Как-то так к примеру.
Вы описываете, как это должно работать. Это я понял и по первому посту.
Я хотел бы услышать, зачем это может потребоваться.
Например - "у нас 10 СПК, и на всех разные проекты. Иногда требуется обновить проекты, и при этом обычно это требуется на всех СПК разом. Чтобы не делать 10 флэшек с разными загрузочными проектами или не ходить 10 раз между СПК и ПК с одной флэшкой, нам был бы полезен описанный выше функционал".
У вас ситуация, которую я выше придумал, или какая-то иная?
Сразу не понял. У нас бывают случаи, когда сервисник едет в командировку на пуско-наладку нескольких котельных с разным набором оборудования. Я при необходимости перед отъездом его делаю архивы проектов для обновления на месте.
Сервиснику приходится сейчас вести с собой ноут для разархивирования нужного проекта в папку в соответствии с требованиями СПК. Были случаи ошибок. А тут я в названии архива пишу название соответствующего объекта и не нужен в этом случае ноут или комп.
У нас не сервисный инженер, я сервисный электрик. А других нет и с этим приходится увы работать. ;-((
Здравствуйте.
Вот "ломаю" голову с этим Менеджером источника данных.
Сделал большой проект, его разбил на 5 СПК, пытаюсь их объединить Менеджером источника данных, пока дошел до трех и не пойму в чем проблема...
По парно все работает хорошо, когда объединяю три СПК, после 30 минут работы обрывается связь без всяких ошибок, перезапуск (при работе через переменную) не помогает, помогает сброс СПК, и опять 30 мин. работы и пропадание связи.
При подключении онлайн статус соединения с другими СПК в Менеджера источника данных не зеленый, как должен, а оранжевый...
Вложение 61979 Вложение 61980 Вложение 61981 Вложение 61982
Добрый день.
1. Какая у вас версия прошивки СПК?
2. Что отображается в Datasource на вкладке Диагностика и в системных переменных? (п. 3.5 здесь: https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...ation_v3.0.pdf)
Евгений, прошивка 1.3.0928.2149.
В данный момент проект с автоматической конфигурацией, но с переменной все тоже самое (перезапуск переменной не помогал), просто висит после 30 минут работы и все, никаких ошибок нет.
Не пойму, почему по парно работают, а все три нет, перепробовал много разных вариантов и комбинаций, инструкцию читал и Ваше видео смотрел.
Вложение 61983
Я так понимаю вы каждый с каждым хотите связать. Так оно не будет работать. Вам проще сетевые переменные использовать
Привет.
Подскажите, СПК110 отдает через web-интерфейс служебное меню ПЛК (порт 80).
А визуализация моей прикладной программы находится на порту 8080.
Как поменять их местами? Моя прога - на 80, служебное меню на 8080?
Спасибо.
Добрый день.
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu..._Faq_v.3.1.pdf
п. 11.3
Спасибо за быстрый ответ.
Вот еще вопрос.
Включил ПЛК в сеть. Вижу надпись: "Отсутствует загрузочное приложение".
Создал обычное примитивное приложение - "Hello, world!". Залил его. Оно работает. Передернул питание, а там опять - "Отсутствует загрузочное приложение".
Что я делаю не так?
Ок. Я это сделал. Но смысла не понял...
CodeSys сохранил группу файлов у меня на компе. Но что это дало?
По прежнему: после переподключения 220 вольт в ПЛК нету моего приложения.
Обратите внимание при загрузке приложения в ПЛК я использую "полную загрузку", а не "онлайн-замену".
См. фото:
Вложение 63241Вложение 63242
Ок. Помогло.
А скажите, почему я не могу подключиться к GateWay у СПК110? У малинки (raspa5), например, с этим нет проблем.
А у СПК110 порт не виден. См. фото:
Вложение 63245
Хм.. А как сделать коннект?
Ладно. Зайдем с другой стороны:
Как решить проблему красного кружочка, который находится в красном прямоугольнике?
См. рисунок.
Вложение 63247
Спасибо.
Подскажите, есть ли возможность установить обратный прокси в СПК110?
Привет.
Подскажите, а прозрачность изображений не поддерживается? (см.рис.)
Вложение 63372Вложение 63373
Вот: Вложение 63375key1.png
В браузере картинка не прозрачная. Ее надо скачать к себе на комп и смотреть локально. Она прозрачная.
Потому что вы в настройках ставите прозрачный цвет Черный, а он у вас какой-то другой... Видимо браузер по этой штуке ориентируется, а не по свойствам файла как вариант
У меня картинка не прозрачная (см.фото).
Вложение 63376Вложение 63377
Вот файл проекта:
NeroWater.project
А архив занимает 99 мегабайт.
Наверное, сюда не влезет такой файл.
Евгений? Можете проконсультировать? Что я делаю не так?
Посмотрел проект. Вы используете элемент Кнопка. Соответственно, у кнопки есть фон - именно его вы и видите.
Если нужно его отключить - присвойте параметру Цвета/Цвет/Прозрачность значение 0.
Вложение 63383
Спасибо. Заработало.
Привет. Сегодня включаю СПК-100, а там "Упс... Загрузочное приложение неустановлено (остановлено)". Хотя вчера там было загружено тестовое приложение.
А сегодня я вообще не могу загрузить ничего. Почему-то не хватает памяти. Но проект очень примитивный. См. фото.
Что я делаю не так?
Вложение 63409
Добрый день.
См. эту статью:
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post336589
Привет.
Есть ли возможность установить / активизировать DHCP в ПЛК СПК110?
Спасибо.