То что теперь нет джамперов и можно программно задавать тип входа/выхода удобно но если это забрало пол стоимости то верните лучше джамперы))
Вид для печати
То что теперь нет джамперов и можно программно задавать тип входа/выхода удобно но если это забрало пол стоимости то верните лучше джамперы))
Ревака Юрий 5000 более разумная цена однако, но простите не за такой ГРОБ... указанная цена в 7200 неадекватна, уж извините. при всех остальных плюсах
МВ110-220.8АС 7140,00 ₽ - а вы хотите за 6 вх/вых вдруг 7200.
Более прямая аналогия
ПР200-24.2.1.0 - 7620,00 ₽
Ничего на ум маркетологам не приходит ? так еще и имеем дискретные входы и выходы. так что даже 5 т.р. несколько многовато получается, особенно если из ПР200 убрать интерфейс.
Вот видите, ПР200 это универсальный комбайн, можно подключить и расширить как угодно, можно в качестве модуля расширения подключить 2 ПР200 по RS и получить разные в том числе и дискретные каналы, а можно еще и доп. логику организовать. Можно модули расширения по RS, а можно по скоростной шине подключить ПРМ-3 и работать с термопарами не покупая дополнительно НПТ, и таким образом уменьшив затраты, а 2 порта RS использовать для других важных задач.
Народ, зачем хаить маркетологов, можно покупать, а можно подумать что дорого да пойти на али собрать подобный комплект из тех компонентов, что там представлены не забыв про сетевой адаптер ( а сетевых переменных ой как у пр много ((() отладить все, откалибровать и получить адекватную цену в 2500-3000 руб, а после смонтировать на объекте где-то у нефтяников или иже таких и не закрыть идеально работающий объем по банальной причине - нет сертификата на оборудование, а это занимает до 30%стоимости модуля и ещё давайте глянем на ближайших конкурентов и перестанем хаить Овен мы берём полностью обкатаный сертифицированый продукт, а это стоит денег еслиб ещё у 24в моделей фильтрацию питания получше сделали...
Вы наверно не знакомы с продукцией Овен, я бы не решился их защищать, и в декларации о электромагнитной совместимости нет ни слова о модулях аналогового ввода-вывода, Вы сначала прочитайте, потом говорите:
Вложение 42508
Это декларация на модули дискретного ввода-выхода!
Ревака Юрий просто модуль, стоимостью дороже мозгов не интересен, даже если он песни петь будет. Тем более в таком формфакторе, я про ширину для 4 входов и 2 выходов.
Ваши разработчики не смогли поместить в корпус например 54мм ?, как у БП30 ?
Вот кстати еще интересный момент, вы начали выпускть ПР200 и ПР100 в белом корпусе, а где ПРМ и БП в белом корпусе ?
з.ы. на счет высокоточности повеселили, спасибо... :) особенно по датчикам RTD? самим то не смешно ?
эверест тут плакать надо, а не хаять, потому что когда выпустили ПР200 с вырви глаз экраном в 2 строки, пипл схавал.
Теперь вот в пищу пойдет модуль аналоговых входов/выходов, то же схавает, да еще за такие деньги....
Хорошо , поставьте на другую чашу пр другого адекватного производителя...
Вы считаете новый корпус удешевит изделие?
Вы не читатель, а только писатель;) ПРМ сейчас в белом и продается, в ролике - инженерный образец в черном корпусе. По БП у меня пока нет информации, возможно будет так-же в белом.
Мне некогда смеяться, пока Вы во всех темах форума строчите как все плохо, люди делают реальные проекты и решают конкретные задачи.
Ревака Юрий у меня существующий ПР и БП черного цвета, при заказе AI/AO когда придет время я смогу заказать модуль в черном цвете ?
А при заказе нового комплекта я смогу заказать БП в белом цвете ? именно в форм факторе автомата, как ПР и как ПРМ имеется ввиду, а не другое изделие.
ПЛК150, 154, 63 и ваши датчики Pt1000 - разбег температуры до 6 градусов на столе, на 63-м на объекте люди поменяли датчики на 50М, температуры пришли в норму без программных костылей корректировки. (на 150 и 154 датчики не меняли, чтобы проверить, ибо для этого надо потратить деньги)
Это как вот назвать ? ваши же устройства конфигурируются под ваши же датчики, но почему-то делают это из рук вон плохо...
эверест пока ни у кого не видел, чтобы модуль с 4 или 6 входами стоил дороже центрального модуля. Многоканальные да, могут и это нормально. Но самое главное другое, на лампах сделали модуль что он имеет размеры немного меньше самого ПР ?
1. На счёт черного цвета ПРМ, скорее всего нет.
2. БП обещают в белом, в том формфакторе как сейчас идут для комплекта ПР.
Ревака Юрий ну вот как всегда, будет шахматная доска в щитке :)
Что-то я не вижу на сайте БП30-Д3 в белом исполнении ? Если вы про те БП, которые в белом исполнении но не в форм факторе автомата, то как бы это костыль, тем более для модульных щитков.
Да я тоже шокирован ценой, думал будет стоить пол цены ПР200 а тут, на 600 р дешевле, расширение засчет ПРМ отпадает, эту задачу решит еще один ПР200 да и автономности прибавится.
да тут уж хрен с ним с ценой! но корпус коооорпус! так нельзя делать! шкафы же не резиновые! я конечно понимаю унификация производства, но не такими же варварскими методами!!!! может все-таки ваше начальство рассмотрит вариант уменьшения размеров корпуса?? цена конечно тоже удивила, но если стоит конкретная задача, то никуда не деться, все равно купишь, а вот то, что ПР200+1 модуль расширения уже не впихнешь в щит ЩМП-1, а в щмп-2 впихнешь, но только это и влезет, это уже конкретная засада!
пока еще не применял, но вижу, например вариант, когда на ПР200.5 все входы (включая аналоговые) будут дискретные, а уже аналоговые входы--выходы будут в ПРМ-3. я все равно подозреваю, что надежность и защита каналов от КЗ и прочего в ПРМ должна быть повыше. а выходы при этом будут аналоговые на КЗР или частотники
Здравствуйте!
Подскажите есть ли возможность отследить КЗ и обрыв линии до термосопротивления при использовании данного модуля?
Добрый день.
РЭ на ПРМ-3, страница 21: https://owen.ru/uploads/179/re_prm-h...49493-1.10.pdf
Вложение 46402
Здравствуйте, а будут ли модификации с 2 аналоговыми + ключевыми транзисторными выходами, так как например уже есть пр200 только к ключевыми выходами, но ключевых не хватает
Добрый день.
Вы имеете ввиду 4 аналоговых входа и 4 выхода: 2 аналоговых и 2 транзистрных ключа?
Для каких задач требуется такой модуль? И совместно с каким ПР?
P.S.
Еще отвлеченный немного вопрос для всех.
Был бы интересен комбинированный модуль ПРМ?
4 универсальных входа: термосопротивления, 4...20 мА/0...10 В, NTC/PTC, дискретный режим =24 В.
4 дискретных релейных выхода.
Мы бы сразу приобрели для создания и отладки проекта --не хватает совсем чуть - чуть приходится изгаляться . А выхода аналоговые совсем не интересны .
Дискретных и аналоговых входов чуть чуть не хватает -- дискретные входа можно организовать из аналоговых и релейных чуть чуть не хватает , четырех вполне хватит .
Только от хотелки до реализации сколько лет пройдет ???????
Там же придется и ОЛ корректировать .
Так называемый изотермический регулятор ( общекотельная автоматика). Это устройство управляющее котлами в зависимости от температуры наружного воздуха . И не только -- следит за безопасностью котельной ( или котлов наружного размещения ) и выполняет поддержание
давления в сети и подачи горячего водоснабжения потребителю и т.д.
С ПР200 сейчас готовлю проект с ограниченным количеством функций . Мы серийно
выпускаем котлы наружного размещения и естественно подключаем их к диспетчерским пунктам .
Да. Только я ещё в начале пути. Постигаю ещё..
Кстати был в Боринском, в Падах, Троицком ещё кое где. Как раз на этот предмет. :)
Да Мы приподняли там планку диспетчеризации . От одной кнопки включаются и выключаются котельные И еще соседний район Добринский в середине пути диспетчеризации . И не только в Липецкой области . А раньше все там пользовались ( и не только там ) СМС - ками .
А по поводу предложенной модификации почему ОВЕН сразу не выпустил подобную модификацию ???. Хотя у них серийно выпускаются похожие изотермические регуляторы управляющие импортными горелками даже на базе ПР200 . И должны были знать Что один аналоговый вход может заменить 2 цифровых << >> и сухой ход допустим давление в обратном трубопроводе третий . А по уровням все четыре << >> Аварийные << >> Рабочие для заполнения .
А ведь могли бы сделать модификации прм такие же, же как пр200, но без индикатора
Например ПРМ на 4DI 4DO 4AI (или за счет плат 2AI + 2AO или 4AO) было бы неплохим решением.