Изначально хотел чтобы в случае поломки управление освещением производилось с выключателей без каких-то дополнительных действий. Но теперь мне кажется что это не возможно. Например, если я перед входом в туалет включу освещение с выключателя, то при входе освещение выключится т.к. сработает триггер по датчику движения\датчику открытия двери, а плк не будет получать обратную связь от импульсного реле. Правильно понимаю?
rovki
Но пр200 по локальной сети не смогу управлять, правильно понимаю? К сети подключения у них нет, если подключить к пк то тоже не получится?
Ко всем.
Почитал ответы и запутался.
Опишу еще раз идеальный вариант, если он не реализуем то тогда уже придется что-то другое думать:
1. Устанавливаю возвратные выключатели и рулю освещением через них.
2. После установки плк схема работы на примере туалета, два варианта управления:
а) Включил свет с выключателя, зашел, сработал датчик открытия двери и движения, передал инфу на плк. Плк понимает что на момент сработки датчиков свет был включен и никаких действий не происходит.
б) Открываю дверь и вхожу, срабатывают датчики, плк включает освещение.
3. На период отладки хотелось бы иметь альтернативное управление (но не критично), после - выход плк из строя рассматриваю как любую другую поломку требующую ремонта и готов терпеть неудобства.
Пока как-то так, про импульсные реле изначально написал так как другого варианта пока не знаю.
Если вы у Cs-Cs прочитали вариант "импульсное реле с доп контактом и заведением фактического состояния этого импульсного реле в ПЛК", то, по-моему, это чрезмерное усложнение, которое крайне сильно повышает стоимость (сами имп.реле дорогие, дополнительная проводка, дополнительные контакты DI), размеры щитов, сложность программ, количество требуемых DI и всё такое.
Я бы рекомендовал сначала понять как хотите чтобы работало, а потом уже подбирать оборудование.
Вон, rovki показывает примеры, что на ПР200 всё шикарно. Так на самом деле и есть. 8 групп освещения может быть маловато для двушки (если учесть, что DI это не только кнопки включения, а ещё и датчики дверей, датчики движения), но у ПР200 скоро появятся модули. Ну и можно пару ПР-ок использовать.
Я бы себе тоже ПР200 ставил, но терпеть не могу программировать квадратиками, а ОЛ только на квадратиках.
Вполне рабочая такая схема: ПР(ПЛК) управляет светом через промежуточные реле (например, ABB CR-P или CR-M).
Никаких "состояний реле" считывать и анализировать на ПР(ПЛК) не нужно. Вы всегда знаете активно реле или нет.
В случае поломки, есть варианты:
1) Заменяем ПР(ПЛК) на запасной
2) Используем промежуточные реле с ручным управлением (~ABB CR-M). Есть такие, у которых флажок можно руками повернуть и тем самым включить свет
3) Используем простой выключатель на DIN-рейку (у Меандра, например, есть), который активирует промежуточное реле. Т.е. в случае поломки включаем свет спец выключателем в щитке.
4) Прочее
При всём этом, вариант "анализировать состояние импульсных реле доп контактами" это последнее на что нужно смотреть.
как то все сложно, обычно реле имеет и НЗ и НО контакты, на НО садите обычный выключатель, через НЗ управление от плк
делать освещение в квартире таким "умным" - баловство. Хотя чем бы дитя себя не тешило....
У меня сын делал под заказ друзьям управление освещением.
использовал какой-то открытый проект.
9 каналов управления +2 с демированием на аттини 2113.
Управление от стандартного пульта или по вифи.
если интересно пишите в личку, я ему передам.
Цена вопроса примерно 500р деталями (само устройство)