Нет, вот я так обычно делаю:
Сначала не увидел что Вы сделали ограничение в самом макросе, ну где-то так, я тоже сначала хотел переделать во всех макросах, но потом из-за отсутствия свободного времени, решил что проще снаружи ставить.
Вид для печати
А Вы случайно не увидели, что катастрофически не хватает макроса для время-токовой защиты, Вы же наверно уже макросы для всех термосопротивлений выдумали, а это нечто похожее:
Вложение 30334
Можно и чтобы характеристику задавать, ну там: A, B, C, D, тепловой расцепитель, электромагнитный, комбинированный, короче как-то так!
Алексей Геннадьевич автоматы не смогут менять приоритеты нагрузкам. они смогут только отключать.
Идея интересная, а как часто Вы используете ПР200 в качестве МТЗ? Обычно для этого используются специализированные терминалы типа Micom, ЭКРА и т.п. в которые заводятся ток и напряжение, саму кривую наверное можно описать формулой, но вот по быстродействию это наверное имеет смысл только на больших выдержках.
Пока не использовал, только планируется для защиты мощных двигателей(30-90 кВт), сейчас стоят авт. выключатели, например на 90 кВт двигатели на 250 - 400 А, что не защитит даже от двух кратной перегрузки! Никто ничего там делать не будет(не хочет), никакие АЗД покупать не будет, хоть какае-то защита не помешает! Забыл сказать, это всё будет выводится в Мастерскаду!
А тепловые реле поставить не судьба?
Такие точно не защитят. На ступень меньшие нужно ставить... И чтобы с тепловыми расцепителями были, а не только с мгновенными.Цитата:
сейчас стоят авт. выключатели, например на 90 кВт двигатели на 250 - 400 А,
Номинальный ток 90квт - 164А у двигателя 5АМ250М4.
Во-первых тепловое реле я не смогу при отсутствии стенда точно настроить на номинальный ток двигателя, а преждевременное выключение также нежелательно! И при его срабатывании я не знаю правильно оно сработало или нет, а здесь в Мастерскаде я всё буду видеть и в ПР200 настрою выключение как угодно! Во-вторых я имел дело с тепловыми реле и в 50% случаев они или раньше времени срабатывали либо вообще не срабатывали, может покупали самые дешёвые, но мне от этого не легче! А у преобразователей переменного тока в сигнал 4-20 мА как-никак сертификат средств измерения! Но главное я всё вижу!
Ну а что за 35 лет с последней модернизации тепловые реле не поставили я не знаю, спрашивал никто не знает, отвечают обычно, а что надо что-то поставить, люди без понятия, как им чё объяснишь?!
Юрий, здравствуйте.
Потестировал данный макрос в режиме расчёта положения, почему то при достижении задания клапан продолжает двигаться, пока до 100% не дойдёт (то есть импульсы продолжаются и процент положения увеличивается. Я уже по всякому пробовал, что я делаю не так?