Добрый день!
Поправьте меня, если я неверно понял: эта связка у Вас нормально работает при использовании стандартных устройств modbus?
Вид для печати
Боюсь, вы перепутали. Я использую модуль МВ110-2АС, а указанная Вами область данных относится к МВ110-2А. Но я сделал опрос всех оперативных параметров моего модуля: сдвиг 0x0100 (256), длина 14 согласно РЭ. Как и прежде, все устройства работают корректно. Это по сути тоже самое, что я делал раньше, только раньше я делал групповой опрос со сдвигом 0x0106 и длиной 8, так как мне нужны только данные статуса измерения (SRD) и измеренное значение с плавающей точкой (Read).
Так же я попробовал только что перебрать возможные варианты и вот что вышло.
Всего дано 3 устройства: СПК107, МВ110-32ДН, МВ110-2АС.
Вариант 1.
МВ110-32ДН описан как стандартное устройство модбас (сдвиг 0x0063, длина 2).
МВ110-2АС описан как стандартное устройство модбас (сдвиг 0x0100, длина 14).
Оба модуля работают корректно.
Вариант 2.
МВ110-32ДН описан с помощью драйвера модулей из шапки темы (работает коректно).
МВ110-2АС описан как стандартное устройство модбас (сдвиг 0x0100, длина 14, висит в состоянии "авария", связи нет).
Вариант 3.
МВ110-32ДН описан как стандартное устройство модбас (сдвиг 0x0063, длина 2).
МВ110-2АС описан с помощью драйвера модулей из шапки темы.
Оба модуля работают корректно.
Теперь наверное можно ждать новую версию "Модули МХ110 для CODESYS 3.5"?
Как скоро это всё решиться?:rolleyes:
Тем временем я попытался залезть в тему поглубже. Если я правильно понял принцип работы "драйверов модулей", то они делают именно что групповой опрос всех оперативных параметров модуля. Я же, описывая через стандартное устройство МВ110-32ДН со сдвигом 0x0063 и длиной 2, опрашивал только битовую маску значений входов. В то время как у данного модуля есть ещё регистры значений счётчиков до 0х0084 включительно. Поэтому я смоделировал следующую ситуацию:
Всё так же дано 3 устройства: СПК107, МВ110-32ДН, МВ110-2АС.
И в этот раз я опрашиваю уже все оперативные параметры обоих модулей согласно их РЭ.
Вариант 4.
МВ110-32ДН описан как стандартное устройство модбас (сдвиг 0x0063, длина 34) - работает корректно.
МВ110-2АС описан как стандартное устройство модбас (сдвиг 0x0100, длина 14) - горит индикатор "авария", связи нет.
И вариант 5 после последовательного отсечения крайних регистров.
МВ110-32ДН описан как стандартное устройство модбас (сдвиг 0x0063, длина 29) - работает корректно.
МВ110-2АС описан как стандартное устройство модбас (сдвиг 0x0100, длина 14) - работает корректно.
То есть при попытке прочитать любой из последних пяти счётчиков МВ110-32ДН, неизбежно отваливается МВ110-2АС. Я бы предположил, что у меня неисправный МВ110-32ДН, но у меня их два (второй на объекте) и оба ведут себя похожим образом. А так как "драйверы модулей" опрашивают все оперативные параметры приборов, то происходит описанная мною проблема, которую, как оказалось можно повторить и при использовании стандартных устройств модбас. Я надеюсь это поможет в решении проблемы. Быть может дело в моих кривых руках, я даже не знаю уже. Если нужны какие-либо другие данные, предоставлю.