Если коротко, чтобы все жили долго и счастливо! Вот какой период ШИМ Вы планируете, а то очень быстро выходное реле ушатаете и оно как бы на большую нагрузку и не рассчитано.
И ещё ПР и ТТР это как бы разные вещи и ПР никак не может заменить ТТР!
Вид для печати
Ребят подскажите пожалуйста как правильно произвести расчет при подключения датчика давления 4-20мА к реле пр 200.Где 4мА=0 а 20мА=16мПа. Как правильно отмасштабировать?Я понимаю что нужно использовать арифметические блоки.Но как правиль посчитать что бы на выходе было 0мПа а при подаче давления оно изменялось.Прошу извинить за дилетантство я только изучаю эту тему.
Есть настройки в свойствах входа:
Вложение 46502
Вложение 46503
Посмотрел ТТР серии MD пригодных для ШИМ, цена составляет от 330 до 402 рублей: https://owen.ru/product/md_xx44zd3/price
или такие, помощнее: https://owen.ru/product/hd_xx44zd3_i_hd_xx44za2
Боюсь ваше модульное реле дороже стоит и вообще у вас всё поставлено с ног на голову, сначала выбирается метод управления, потом железо под него подбирается!
Я ничего не исключаю, можно сделать вопреки здравому смыслу(хуже и дороже), вопрос: зачем так делать?
И слышали может чего про УПП, там как раз ФИМ применяется!