Всем добрый день!
Такой вопрос.
Есть два независимых рабочих проекта. Каждый из них работает на своём сервере проекта. Защита у каждого программная - лицензионные ключи на серверах проектов.
Смогу ли я запустить на одном компьютере - клиенте любой из этих двух проектов? Установятся ли на одном компьютере два клиента от разных проектов?
Спасибо!
-
Вы хотите с одного компьютера запускать несколько клиентов одновременно? Одновременно пока нельзя - это будет в следующей версии.
Если поочередно - можно. Главное чтобы версии MasterSCADA на серверах были одинаковые.
-
Здравствуйте!
Делаю экспорт/импорт проекта, и при импортировании появляется окно "отличаются названия текущего и импортируемого проекта".
Названия сделал абсолютно одинаковые, но импорта не происходит.
Раньше название папки было, условно, "АВС", теперь "АВС2020". Название проекта не менялось, только название папки. Изменял проект в папке "АВС2020" на другом компьютере, потом пытаюсь импортировать в "АВС".
Спасибо.
-
Здравствуйте!
Делаю экспорт/импорт проекта, и при импортировании появляется окно "отличаются названия текущего и импортируемого проекта".
Названия сделал абсолютно одинаковые, но импорта не происходит.
Раньше название папки изменяемого проекта было, условно, "АВС", теперь "АВС2020". Название проекта не менялось, только название папки. Изменял проект в папке "АВС" на другом компьютере, потом пытаюсь импортировать в "АВС2020". Изменение названия папки результата не дало.
Спасибо.
-
И папка и проект должны называться одинаково.
Также убедитесь что названия совпадают - в том числе нет ли кириллических символов вместо латинских или наоборот.
-
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста, можно ли вывести в master scada кнопку для изменения уставки в ТРМ 151?
-
Добрый день!
Осваиваю серверную MS4D+SNMP драйвер, текущая версия 1.2. Не хватает понимания организационной структуры внутри MasterSCADA.
Задача простая - есть 20 однотипных контроллеров. Задача собрать с них данные по SNMP и вывести на АРМ диспетчера.
Соответственно создал с Системе контроллер, внутри которого прописал OIDы и нарисовал экраны детальной информации, загнал в библиотеку. Один контроллер в системе ведет себя отлично, но стоит создать АРМ или второй контроллер, как начинаются конфликты при попытке запустить проект(Ошибка загрузки конфигурации узла), что естественно, т.к. как разнести устройства по структуре/приоритетам/папкам я не нашел.
Блог ситуацию не прояснил, ссылка на расширенную документацию в конце блога ведет в никуда.
Практическую проблему вижу в разделе "Связь" устройств, например поле "IP адрес" устройства, в обоих устройствах стоит 127.0.0.1 (localhost) - не понятно, адрес чего здесь нужно указывать, если не самого сервера. Теоретически должно быть поле, где указывать имя папки/страницы на web-сервере на каждое устройство.
-
Ссылку на сайте поправили.
Вопросы по MS4 лучше задавать в этой ветке форума:
https://owen.ru/forum/forumdisplay.php?f=94
В данной ветке обсуждается MS3
-
Вложений: 1
Добрый день. В начале этого года преобрели две ключевые MasterSCADA v3.11. При разработке проекта оказалось, что не работает функция "Старт по условию". На версиях MasterSCADA 3.4 и 3.8 всё отлично функционирует. В MasterSCADA v3.11 при установке в закладке ОПРОС-СТАРТ ПО УСЛОВИЮ значения "ЛОЖЬ", всё равно производится периодический опрос. Проверку на других версиях MasterSCADA производил используя один и тот же проект и OPC сервер. Подскажите в чём может быть причина. Спасибо.Вложение 54021
-
Добрый день.
Исходные:
Проект на MasterSCADA 3.11, OPC сервер - Codesys OPCConfig 2.3, на одном ПК.
Контроллер не подключен.
Заметил, при запуске проекта сразу запускается OPC, но потом падает.
Затем опять запустится – упадет. Так и должно быть при работе без контроллера?