Здравствуйте!
Датчик ПД100, который ДИ , отсчитывает относительно атмосферного давления.
Инженер по продукту АН «Программируемые реле» /
Инженер группы технической поддержки ОВЕН
Посохов Андрей Владимирович
Вид для печати
Не работает связь по modbus rtu Между ПР200 и МВ110-224-16ДН. Светодиодик RS485 на МВ моргает, переменная не меняется. Что я делаю не так?
На 3 рисунке все не так, не нужно ничего писать в модуль входов по 51 регистру 5 командой, читайте один регистр состояния входов 51 и в программе раскладывайте на биты с помощью макроса INT_to_BOOL, примеры можно посмотреть тут http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25978
Спасибо Юрий, заработало! В первоначальном варианте я пытался считать входы командой 01h, а прибор ее не поддерживает.
При попытке записи проекта выдается сообщение на ПР200 - Программа LOGIC: Остановлена .С чем это связано ?
Лекарство понятно ,меня болезнь (причина) интересует ...
Был плохой кабель ....