это было мракетологическое исследование. 0,001% пользователей смотрят содержимое диска.
приз - чувство гордости за себя, такого уникального :d
Вид для печати
это было мракетологическое исследование. 0,001% пользователей смотрят содержимое диска.
приз - чувство гордости за себя, такого уникального :d
филоненко владислав у вас не было проблемы что после выключения питания связь не восстанавливалась?
помогает одна манипуляция: в контроллере плк63 изменить сначала скорость на 57600 применить и потом вернуть на скорость 115200, тогда связь восстанавливается.
параметры скорости адрес прибора и т.д. занесли в глобальные переменные.
связь по какому интерфейсу? с чем?
параметры скорости адрес прибора и т.д. занесли в глобальные переменные??? как? какие параметры???
можно проектик?
Связь по протоколу RS 485. PLC63 c MK110.
Проект прикрепил.
1. Необходимы задержки между функцией открытия порта, установки настроек и первым использованием в 30мс. Аналогично при закрытии.
2. А зачем Вы поместили параметры порта в Retain? С какой целью, ведь они не меняются?
извиняюсь не тот проект вложил :(
э.. а это тот проект ? :)
от функции открытия порта и его настройки осталось только :
(*открываем порт*)
это мало :)