есть одна проблемка при работе в мастер скада подскажите, пожалуйста, как исправить ситуацию. при выключении приборов овен (подключены через овеновский орс-485) из сети параметры приборов не обнуляются в скаде, а остаются на уровне последних измерений, которые были до отключения напряжения. каким образом сделать так, чтобы при отключения приборов параметр обнулялся и выдавалось сообщение об отключении питания. заране благодарен.
-
Можно сделать такой вариант - использовать признаки качества переменной
Создаем в проекте "Расчет". Допустим опрашиваем МДВВ - входы (параметр r_CN). В закладке формула пишем следующее
ЕСЛИ( OPCQuality( r_Cn ) =192, r_Cn, 0)
192 - это значит качество хорошее. В этом случае на выходе с расчета будет ваше измеренное значение. Иначе ноль.
-
спасибо большое. все получилось.
-
Когда приборы выключаются ОРС-сервер передает "плохой" признак качества в MasterSCADA