Никак не выходит. Овен в настройках ограничил сдвиг - 20 +20гр, а наклон от 0, 8 до 1,2. Я в эти интервалы не попадаю ни при каких раскладах по температуре. Например - -50 до +70 наклон 1,2 (норм), смещение 70-1,2*100=-50 (не норм) и тд
Вид для печати
1. Проверьте что датчики подключены по схеме, приведенной в руководстве (с использованием шунтирующих резисторов).
2. В меню конфигурации аналоговых входов проверьте, что тип датчиков выбран как токовый сигнал 4...20мА
3. Там-же проконтролируйте сигналы с подключенных датчиков (4...20мА отображается там как 0...100%, независимо от значений настроек сдвига и наклона)
эта формула на стр 22, посмотрите.
https://owen.ru/uploads/21/re_trm132m-01_1855.pdf