Вложений: 1
Дак прикол в том, что проблема только с этим датчиком (их еще 5 штук рядом лежит, так что проблема не конкретно с этим). С одной стороны он читается всем подряд (ПК, другие ПЛК разных фирм, кроме ПЛК160), а с другой стороны к ПЛК160 подключены другие слейвы, которые работают, что говорит нам о том, что интерфейс работает.
-
Вы просили расшифровать обмен, Вам расшифровали, видно что датчик не отвечает плк при времени опроса 100мс, видно что ОРС серверу он отвечает всегда со временем опроса в 1с, дальше дело Ваше как бороться с проблемой
-
Попробуйте установить другую скорость обмена.