Доброе утро.
Большое спасибо за ответ, то что нужно и уже готовое решение.
Что то я вчера не подумал что INT можно представить как UINT. Видать к вечеру уже у меня мозг отсох. :)
С уважением
Юрий
Вид для печати
Хоть я и недавно (1,5 месяца) начал работать с ПР200 но уже понял что работая с INT в голве держу что это UINT.
И это приносит некоторые неудобство. Пример тому ПЧ ATV320U. У него регистр задания скорости INT и принимаемые значения от -599 до +599
То есть если я хочу задать частоту 52,5 Гц то должен передать в регистр число 525.
С уважением
Юрий
Я тоже себе сделал примерно такой же преобразователь, что бы на СПК1хх передавать данные, а в СПК обратно преобразую. Нормально работает, из проекта в проект кочует.
Всем неравнодушным большое спасибо за помощь.
Макрос написал, все работает, теперь его немного в порядок приведу, небольшие хотелки добавлю.
krollcbas, Вы по modbusTCP подключали?
нет, по Modbus RTU