Добрый день ребята. Помогите с вопросом коннекта СП307Б и ПР200. Вложение 32974 заранее спасибо!
Вид для печати
Добрый день ребята. Помогите с вопросом коннекта СП307Б и ПР200. Вложение 32974 заранее спасибо!
Добрый день.
Готовый пример связи пр200 и СП3хх можете посмотреть тут: http://www.owen.ru/catalog/sensornie...sp3xx/95184166
Инженер по продукту АН «Программируемые реле» /
Инженер группы технической поддержки ОВЕН
Посохов Андрей Владимирович
Пробовал по примеру. Пр200 и слейвом и мастером пробовал.
L1ktus
В СП3хх есть одна особенность. Если с панели идет обращение к несуществующим регистрам, то имеете именно такую табличку, которую имеете. Проще говоря - число опрашиваемых панелью регистров должно совпадать с физическим числом (и с адресами, естественно) регистров, организованных для связи в опрашиваемом устройстве.
Пришлите проекты для обоих устройств на support@owen.ru, пожалуйста.
Не стоит забывать про нестандартную "особенность" слева в ПР - нельзя читать больше 12 регистров одной командой Modbus.
А панель очень любит делать групповые запросы на чтение.
http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post237346
http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post231065
Здравствуйте, хочу соединить плк63(мастер) и сп307(Слейв), и не пойму как в конфигурации плк добавить universal modbas devise, почему-то на какую строчку клавишей мыши не тыкаю, везде строчки "добавить элемент" и "добавить подэлемент" не активны. Может зря стараюсь, и их подключить нельзя? Подскажите, очень прошу...