Вот это фокус ...Интересно а если очистить память от программы (или пустой проект) ,то могут включаться выходы ?А то у вас 9выход и по алгоритму зажигается и когда нет работы (не горит лампа (... Так и отрезать что нибудь можно ...
Вот это фокус ...Интересно а если очистить память от программы (или пустой проект) ,то могут включаться выходы ?А то у вас 9выход и по алгоритму зажигается и когда нет работы (не горит лампа (... Так и отрезать что нибудь можно ...
Да не могу пока память там чистить, машина в работе, только если я на ночь останусь... в декабре мне машину отдадут на ремонт там и попробую.
Кстати 9й выход ВООБЩЕ НИГДЕ не использую, я его использовал он вот так выделывался, я задействовал другой, 9й подключен просто к клеммам.
Scream А сделать запитку так нельзя? И просто положить болт на щёлкающие при включении контроллера релюшки.
Вложение 27395
Я со слезами на глазах подключил ПМ01 на выход ПЛК для перезагрузки удаленно, но больше ПМ не куплю никогда, а тут еще забивать на такое я не смогу.
С этим надо бороться на корню, не должен плк так клацать, у меня с десяток в работе только ПЛК 160 еще, такого ни на одном не было, везде программы я писал.
с 9ым были у меня совсем не понятки помню что он мне очень мешал.
Остальные ведут себя в работе совершенно нормально, вот только 11й при включении никогда не моргнёт, а срабатывает чаще всех, но опять же в работе всё норм.
Заметил я поздно это всё, через месяца 2-3 после того как сдал машину, мне сказали что аппарат облил логиста растворителем (3 литра), я в это долго не верил и искал проблему в программе,
а потом заменить его было не чем или возможности не было, каждую зиму мы забираем все машины на ТО, тогда наверное и отправим, но год уже прошел где с него документы хз.
Посмотрим что ОВЕН скажет.
Я не зря 3 раза задал вопрос Владиславу, могу ли я из codesys так "ничайно" сделать, он виляет от ответа как и сокетами пол года назад и ничего хорошего не говорит.
Уважаемый Streamer - а Вы реально выключать питание не пробовали. На всех попытках на видео ПЛК оставался включённым. В ПЛК есть аккумулятор (см.РЭ)на котором он до 1 минуты может работать при выключении внешнего питания. Т.Е.все эти щелчки - результат работы программы и неправильного питания группы выходов.
Также, если внешнее питание приходит на К выходы раньше питания контроллера - выхода выставляются в 1.
Так что рекомендации:
1. Всё таки выключать питание, а не делать провал по питанию
2. Питать выхода от встроенного источника питания либо через реле,запитанное от встроенного источника питания.
Уважаемый Филоненко Владислав вы выдели на видео, какую опасность представляет ваш ПЛК? Вы должны это исправить!