После трехнедельного простоя переменные retain уставки таймеров, заданные из ИП320 как корова языком слизала.Это нормально?
ПЛК и панель новые.
Вид для печати
После трехнедельного простоя переменные retain уставки таймеров, заданные из ИП320 как корова языком слизала.Это нормально?
ПЛК и панель новые.
У видимо села батарейка. Нужно заменить.
Или умер АКБ.
Ну вот, а когда я сказал, что храню все настройки(уставки) в энергонезависимой памяти панели http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post128369
ТО
Так может я все таки прав?:)
Сейчас Sergey666 напомнит очередной раз про аккумулятор от мобильника :)
Удивительно...несколько лет производится откровенно бракованное изделие и все эти годы его покупают и пытаются победить. Прямо фантасмагория какая-то.
Petera !!! Привет , amn тоже , какая такая память энергонезависимая в ИП 320???
Я на системы АСУ-ТП поставляемые ставлю гарантию (нашу , не Овенскую) 2 года . В основном ПЛК 100 , просто вы не умеете его готовить...
У Фаствелла Ретайн тоже на аккумуляторе , только он 3х вольтовый ... ну и сборка скорее всего тайваньская .
Есть проблема , есть решения они все на форуме , чего копья ломать ???... В производителя все уже и так:mad: ... кто как:(
Только жаль, что проблемы возникают в самый неожиданный момент, когда их не ждешь:(
Если это намек на то, что уставки нужно сохранять в своем файле, то вот здесь пример того, что не только ретайн переменные слетают, а и вообще самопроизвольно могут удалиться файлы (любые) из ПЛК в момент включения, при монтировании файловой системы http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post105815
Вложение 11785
Вложение 11786
А кто бы мог подумать, что такое может быть?
Или как можно было догадаться заранее, что при хранении ПЛК при низкой температуре программе в нем приходит "кирдык" http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post129096, причем проблема обнаружилась случайно. Если бы не помог Дед Мороз, то ни в жизнь не догадался, что такое может быть.
И какую дать гарантию на свое оборудование, если оно доедет к потребителю уже без программы.
Так что копья ломать нужно!
Получается,чем надежней мы все пытаемся делать свои системы,тем больше понимаем что все данные "временны".
Иногда кажется что справочник по транзисторам 1980года или любая другая книжка хранит переменные в виде констант и
вписанные когда-то карандашём "ретайны" гораздо лучше и надёжнее чем любой электронный или облачный девайс.
А негарантированное хранение файлов в ПЛК на протяжении нескольких лет - это конечно большая проблема.
Тоже сталкивался.Было бы хорошо,если производитель надёжно защитил эту область памяти от несанкционированной
записи,добавил возможность видеть количество оставшейся свободной памяти,а то действуем вслепую,не зная ,когда и что
переполнится.
И , как в песне,- "Никуда , никуда мне не деться от этого".
Года 3..4 назад на макаронном производстве умер Сименс , который там всем управлял . Семен был стар , все сименсятники предлагали замену оборудования и простой производства 2..3 месяца . Полный абзац , причина та-же крякнула батарейка и усе капут программе , капут данным , капут производству.
Чем кончилось не в курсе ... но дешево точно не отделались .
Поэтому заказчикам оставляю файлы программы для заливки в ПЛК (вдруг кирдык , а я далеко) , периодически копировать из ПЛК файлы Ретайн . Процесс не сложный ... , но полезный .
Хотя настройки в основном при пусконаладке вводятся , потом они в основном не меняются.
Короче соломки при желании можно подстелить .
Так retain-переменные хранятся в энергонезависимой памяти, а записываются туда в том случае, если отключилось питание ПЛК, и время аварийной работы от аккумулятора подходит к концу. Если retain терялись бы сразу при отключении аварийного питания, было бы понятно что проблема в аккумуляторе, а тут выходит они исчезают уже во флеш-памяти через 3 недели. Странно. Сам факт потери действительно происходил не раньше?