Так как написано, дословно
Вложение 15322
"Если компилятор будет ругаться то придется добавить DWORD_TO_WORD"
Вложение 15323
Вид для печати
Так как написано, дословно
Вложение 15322
"Если компилятор будет ругаться то придется добавить DWORD_TO_WORD"
Вложение 15323
А что - 2 byte взять не судьба ?
Это что-то типа вместо одного большого кредита - один, но маленький. Должны чувствовать разницу.
Два раза по 2 byte - опять же, легче чем пилить 4 byte
PS
Вы б в "управлении" поиграли бы галочками - циферки бы и объяснили б вам адресацию регистровЦитата:
в "управление" надо только один регистр указать.
Я упустил нить обсуждения, оказывается вот оно что:confused:
Ваши попытки по последующему выделению отдельных WORD просто "жесть":eek:. Сами создаем себе трудности, которые потом пытаемся преодолеть.
А нужно-то просто иметь два последовательных элемента 2byte адр.38 и 39. Для панели задать Регистр № 4х38 и все. Тем более, что назначение у них разное.
Регистр 38 панель читает и переходит на номер экрана, который в нем записан и затем обнуляет этот регистр. А в регистр 39, всякий раз когда на панели ходим по экранам, например с помощью кнопок, панель будет записывать номер экрана на который произошел переход .
Да. Спасибо большое, всё работает как надо. Жаль, раньше не знал этого. Теперь дофига переделывать. Можно очень сильно упростить работу оператора с панелью. А на сп-270 примерно так же надо конфигурировать? Заказали эту панель, а я про нее пока что ничего не знаю. Опыт конфигурирования ИП-320 пригодится?
Опыт всегда пригодится:rolleyes:
А вот еще вопрос: Мне сказали, что в слейве ПЛК регистры FLOAT должны всегда идти последними последними, и младший должен быть четным. А если мне надо добавить подэлемент какой-нибудь, то приходится все номера сдвигать и в конфигураторе Ип - тоже. Уже несколько раз так делал -нудный гемор... Может я опять что-то через ж..у делаю, а есть более простой вариант ??