При отключении питания (24В) несколько выходных реле ПР200 кратковременно замыкаются. Чем это может быть вызвано?
При подаче питания такого нет.
Вид для печати
При отключении питания (24В) несколько выходных реле ПР200 кратковременно замыкаются. Чем это может быть вызвано?
При подаче питания такого нет.
Проверяйте подключения входных сигналов и как они запитаны. Отключение питания - это аварийный процесс и последствия этого режима надо устранять системными мерами, например - очередность отключения.
Скорее всего у ва так логика написана, а при выключении питания заряда конденсаторов в реле хватает поработать дольше, чем остальные внешние цепи. А 1-2 секунды это грубо 10-20 сканов программы.
Совсем недавно обсуждали как зафиксировать или выключить или задать безопасное состояние всем выходам: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33859
Странное поведение, так как если у вас несколько реле на выходе и они включены, они разрядят емкости в БП в два счета, а у вас, по словам происходит именно включение кратковременное реле при отключении питания.... такого в принципе не должно быть
если ПРка на 24В, то ее может питать приличный по жирности БП. в итоге у человека, скорее всего пропадают сигналы по входам раньше, чем БП разряжается, а дальше активируются реле по логике программы и все уже окончательно тухнет.
Без проекта не обойтись