Нашел похожий сервис. Там тоже активная мощность косинус отрицательные. Бред какой-то. Там точно перепутаны активная и реактивная мощности и синус с косинусом.
Вид для печати
Нашел похожий сервис. Там тоже активная мощность косинус отрицательные. Бред какой-то. Там точно перепутаны активная и реактивная мощности и синус с косинусом.
Ну это ОВЕНовский шаблон для МЭ110, там или шаблон не правильный (наверное маловероятно) или считается косинус неправильно (тоже мне кажется маловероятным) или ...? :)
Насчет подключения, ну я вроде внимательно подключал, опять же, если бы я что-то не так подключил, вряд ли только с косинусом проблема была бы... Ток показывает правильно, напряжение правильно - сходится с показаниями вольтамперметров. Сам прибор тоже никаких ошибок не показывает....
синусом это быть не может, т.к. его просто неоткуда взять из прибора.
Ну так я об этом и написал выше, получается, действительность не соответствует формулам из инструкции...Другого вывода в голову не приходит.
Тут вообще представители ОВЕНа бывают? Может они что-то могут сказать?
Подключение трансформатора тока может быть неверным (надо у ТТ тупо поменять концы местами при подключении). Из-за этого могут быть отрицательные показания активной мощности и косинуса.
Главнокомандующий сказал, что выходной.
Скажите остальные значения фазы (ток, напряжение, активная, реактивная, полная) мощности.
Косинус то считается в приборе, а вот активные и реактивные мощности - в микросхеме. И насколько я сужу со своего опыта работы с ней - любит с ума посходить, если у Вас дикий сдвиг между фазами.
У Вас активная уходим в минус только на пуске, по факту микросхема показывает, что вы отдаёте в сеть ток.
Советов давать не буду, не такой опытный "электрик".
Существует такое понятие как группа соединения обмоток трансформатора, она определяет угол между вектором напряжения в первичной и вторичной обмоток, для 3 фазного тр-ра может быть группы 0-11, умножив на 30 получаем угол между векторами напряжений, для 1-фазного тр-ра может быть только "0" и "6" группа соединения, всё! Как это использовать думайте сами! Может это вам будет интересно!
Согласен, но я пока не умею это делать :)
Тогда и показания тока будут отрицательными, а с этим проблем нет.
Остальные значения выглядят похожими на правду, по крайней мере напряжение и ток 100%, т.к. совпадают со значениями вольтамперметров. Реактивную и полную мощность не смотрел, посмотрю. Единственное, еще вызывает вопросы ток нейтрали. При разной нагрузке по фазам он же должен быть какой-то, а из моих графиков видно, что он практически не меняется и держится в районе 0.05А.
Пока мне это ни о чем не говорит, почитаю.
Вложение 48790
Показания с Меркурий-230. Активная мощность отрицательная, ток положительный.
Причина известна - перепутанные концы обмоток ТТ - другие ячейки уже переделали.
Скорее всего у Вас такая же причина.
может я ошибаюсь, но и ток должен быть отрицательным. на каком то объекте тоже меняли подключения ТТ, так как мультиметры показывали минусовые значения. Правда давно было, не помню что именно с минусами было. меняли местами провода на вторичке. только аккуратнее, выключать надо, а то трансы попалите