Но использование прибора с выходом на твердотельное реле решит проблему?
Вид для печати
Но использование прибора с выходом на твердотельное реле решит проблему?
А применение БУСТ спасет ситуацию?
https://owen.ru/product/bust
Какова у вас инерционность процесса?
Наверное будет нагляднее снять видео и показать этот эффект. Сделаю на днях.
Подскажите, а может можно сгладить такие пульсации от ФИМ поставив в цепь индуктивность?
Блиннннн, разговор слепого с глухим!
Да наплевать на пульсации, если они никак не влияют на процесс и термодатчик!
Индуктивность не поможет - она работает на периоде напряжения. Почитайте основы электротехники.
Вам уже говорили - поставьте ТРМ с выходом И или У и к нему соответствующее ТТР ну или БУСТ, если такие мощности. Хотя я крайне не люблю ФИМ с т.з. энергетика - не надо издеваться над электросетью.
Ну есть же ЧИМ и ТТР с соответствующим управлением, у Овена нет ТТР с таким управлением(непонятно почему), придётся купить у другого производителя, тогда пропускаются целые полупериоды(периоды), не возникают импульсные помехи характерные ФИМ ну и мигание практически не заметишь, например при выходной мощности 50%, когда ТТР пропускает каждый второй полупериод, нагрузка будет "мигать" 50 раз в секунду, чего не заметить человеческим глазом!
А если 10% номинала?
Если выходная мощность 10% - ТТР пропускает каждый 10 полупериод, это 10Гц, тоже на спирали не заметишь из-за инерционности, так зачем на неё смотреть, это же не светильник, а нагреватель?
Запишите на подкорку - нельзя оперировать полупериодами, только целыми периодами! Иначе можно замагнитеть трансформатор постоянной составляющей.
Отсюда период ЧИМ 2с, если округляем до 1%. В принципе, можно, но в каких случаях это нужно?
Хорошо, оперируем периодами, тогда - 5Гц, что на спирали боюсь тоже не заметишь, при 1% период будет 2с, как Вы сказали, так это же Вам не светильник, зачем туда смотреть?
И, я так предполагаю, когда товарищ посмотрит цены на подобные ТТР с ЧИМ, то остановится на ФИМ, если вообще в этом есть смысл!