2ТРМ1 вычисление разности значений на входах
Здравствуйте! Я хочу поинтересоваться каким образом можно использовать функцию вычисления разности на входах в приборе 2ТРМ1? Нам необходимо построить схему, в которой на одном входе висит датчик температуры на улице, а на втором входе датчик температуры в системе отопления, и используя функцию вычисления, управлять котлом с учетом похолодания или потепления за "бортом". Для такого решения нужно, что бы прибор вычислял не разность а сумму значений. Для какой цели разработчики придумали вычислять разность?
ДОБРОГО ДНЯ! Есть задача получить разность значений
Есть задача получить разность значений входных токовых датчиков 4-20мА и отправить это значение на ВУ2 (выход тоже 4-20мА) такая модификация прибора.
1. При подключении 2 датчиков давления пд100ди 0-0.1мПа на экране | - - | ,
как бы в описании обрыв...
Питание от встроенного ИП 50мА обоих датчиков. Возможно этого и мало, завтра буду решать с отдельным ИП 24В для снятия данного вопроса. А то чехарда получается: шунт включаем на одном из входов и появляется значение включаем на двух и получаем то что нарисовано вверху 1- -1.
Разница нужна как задание на ЧРП по поддержанию одного перепада вне зависимости от ситуации на тепловой сети.
Помогите разобраться кто сталкивался с такой проблемой. И стоит ли вообще использовать встроенный ИП ( по идее 50мА должно хватать на 2 , а может ещё взаимное влияние какое то есть ) заранее спасибо!!