Совместная работа ТРМ-151 и модуля МВА8
Можно ли, используя конфигуратор, настроить ТРМ-151 для совместного использования с модулем МВА8, и если да, как их для этого надо настроить? Паспорта на них смотрел, но не нашел. ТРМ-151 закуплен в модификации 01. Пока стоит задача только показывать 8 температур, без регулирования. Использование восьмиканального ТРМ-138 проблематично, он просто не влезает в щит по высоте, да и тянуть пучок проводов для 8 термосопротивлений длиной 20 метров не хочется.
Настройка ТМР-151 для совместной работы с МВА8
Цитата:
Сообщение от
Малышев Олег
Скачайте программу сетевой конфигуратор и настройте приборы для работы вместе. ТРМ151 - мастер сети + заполните сетевые входы.
Скачал, попробовал, ничего не получилось. :( Для начала хотел прочитать хотя бы с одного входа МВА8. Делал так: поставил адреса приборов ТМР151 = 16 (заводской по умолчанию), адрес МВА8 = 8. При выборе в сетевом конфигураторе параметры обоих приборов читаются нормально. Настройки сети: скорость=9600, 8 бит данных, 1 стоп-бит, четность отсутствует.
На вход 1 МВА8 подключил резистор 90 Ом, что соответствует примерно 180 градусов, верхний предел в параметрах входа поставил 200 градусов, в оперативном параметре отображается 186 градусов, т.е. все правильно, притензий нет.
А вот ТМР-151 настроить не могу - на табло вместо ожидаемой температуры вижу значение "-0.00". 151 отконфигурировал так:
ветка "Вычислитель №1"
Формула вычислителя = повторитель
подветка "Вход №1 вычислителя"
Тип аргумента вычислителя = сетевой вход
Номер входа или сетевого входа = №1
ветка "Мастер сети"
Режим работы прибора = мастер
ветка "Сетевые параметры прибора":
Количество используемых сетевых входов = 1
Атрибуты доступа = Пароль не нужен
Групповой атрибут = редактируемый, пользовательский
Скорость обмена = 9600
Длина слова данных = 8
Контроль по четности = отсутствует
Количество стоп-бит = 1
Размер сетевых адресов = 8
Базовый адрес прибора = 16
Задержка ответа по RS-485 = 1
Сетевой вход 1:
Формат данных = float
Наличие модификатора времени = нет
Адрес прибора-источника сообщения = 8
Групповые атрибуты сетевого входа = редактируемый, пользовательский
Имя параметра, принимаемого фильтром = READ
Что я делаю не так?